Norme și reguli de securitate la incendiu - cadru de reglementare, forum. Testarea presiunii sistemului de încălzire: standarde SNiP Cerințe suplimentare pentru testarea conductelor sub presiune și a structurilor de alimentare cu apă și de canalizare construite în condiții naturale și climatice speciale

Testarea hidraulică a conductelor de alimentare cu apă devine de obicei următorul pas după finalizarea lucrărilor de instalare. Această etapă nu poate fi evitată atunci când se lucrează cu rețele care funcționează sub presiune.

La efectuarea acestei proceduri, se folosește o pompă pentru a crește presiunea. Acest lucru contribuie la detectarea în timp util a defectelor.

După efectuarea unui test hidraulic al conductei, aceștia procedează la întocmirea unui raport. Abia după semnarea acesteia, operațiunea conductei devine disponibilă.

Procedura de testare a conductelor de alimentare cu apă și scopul acesteia

Când testează conductele de alimentare cu apă, experții verifică mai mulți indicatori simultan:

  1. Detectarea zonelor defecte.
  2. Etanşeitate.
  3. Fiabilitate.

Testarea încălzirii este efectuată înainte ca o instalație nou construită să fie pusă în funcțiune. Acest lucru este valabil nu numai pentru introducerea de noi comunicații, ci și pentru revizuirea acesteia.

Dacă se constată defecte, acestea sunt eliminate cât mai curând posibil. Testele se repetă până când rezultatele se dovedesc pozitive.

Testele conductelor în sine sunt efectuate în două treceri.

  • Mai întâi vin cele preliminare.
  • Acestea sunt urmate de cele finale.

Prima etapă implică pomparea apei în conductă sub presiune ridicată. Principalul lucru este că presiunea este de o ori și jumătate mai mare decât indicatorii normali de funcționare.

IMPORTANT! Testarea hidraulică a conductelor de alimentare cu apă este de asemenea prescrisă înainte de finisarea interiorului. Oamenii special instruiți sunt responsabili pentru testarea hidraulică a sistemelor de alimentare cu apă.

Secțiunile subterane ale conductei sunt complet închise înainte de începerea testării finale. În această etapă, este necesar să finalizați toate lucrările de instalare.

Dar instalarea corpurilor sanitare nu a început încă. În timpul acestor activități, presiunea este crescută de 1,3 ori față de normal.

Tehnica permite reguli suplimentare.

  • Verificările hidraulice ale sistemelor de alimentare cu apă trebuie efectuate numai la 24 de ore după finalizarea instalării. Temperatura ambiantă trebuie să fie peste zero.
  • În timpul acestui eveniment, conductele sunt complet umplute cu apă. Până ajunge în vârful coloanelor. Înainte de aceasta, starea țevilor este supusă unei inspecții vizuale pentru control. Dacă sunt identificate deficiențe vizibile, acestea sunt corectate imediat. Se consideră că sistemul a trecut cu succes testul dacă nu apar scurgeri în decurs de 20 de minute de la starea de funcționare. Și dacă apa menține nivelul notat anterior.

Priveste filmarea

În ce condiții este necesar să se efectueze testarea hidraulică a conductelor?

Este necesar să ne dăm seama cât de complexă este testarea hidraulică a sistemelor sanitare. Fiabilitatea structurii în sine și calitatea acesteia depind în mare măsură de competența acestei proceduri. Prin urmare, munca este încredințată numai specialiștilor cu clasificarea corespunzătoare.

Cerințele pentru munca de testare în sine includ mai multe elemente. Acest lucru este cerut de orice tehnică.

  1. Toate punctele de utilizare din verticală sunt pornite simultan pentru a verifica eficiența. Dar nevoia în această etapă este determinată individual, la fiecare întreprindere separat.
  2. Starea suporturilor încălzite pentru prosoape este testată atunci când este verificată alimentarea cu apă caldă.
  3. Măsurătorile de temperatură au loc numai la secțiunile extreme ale sistemului. Se toarnă apă cu caracteristici prestabilite.
  4. Lichidul trebuie scurs complet după finalizarea tuturor etapelor activității.
  5. Umplerea conductelor începe de la etajele inferioare, trecând treptat la cele superioare. Apoi aerul va fi forțat în mod corespunzător din conducte. Și nu există pericolul ca pungi de aer să apară în conductă.
  6. Prima etapă de umplere a conductei de apă afectează numai secțiunea principală. Numai în etapele următoare, aceștia trec la rețele locale mici și la sisteme de ridicare individuale.
  7. În exterior sau în interior, în timpul lucrului, temperatura nu trebuie să scadă sub +5 grade.

Efectuarea procedurii în faza prealabilă

Video: testarea hidraulică a alimentării cu apă și a încălzirii

Codurile de construcție reglementează ordinea în care sunt efectuate inspecțiile.

  • În primul rând, alimentarea cu apă este umplută cu lichid. Și lăsați-l în această stare timp de două ore.
  • Ei procedează la crearea unei presiuni crescute timp de două ore. Se întâmplă foarte încet. În această etapă, este deja posibil să se identifice o serie de scurgeri.
  • Se reduce presiunea până la atingerea valorilor calculate. Apoi trec la examinarea stării generale a traseului.
  • Această presiune este menținută timp de treizeci de minute sau mai mult. Fără un astfel de pas, forma deformată a țevilor pur și simplu nu poate fi stabilizată.
  • Următoarea etapă este închiderea robinetelor de la intrări. Apa se scurge lent folosind o pompă de testare a presiunii.
  • Pista este verificată pentru probleme serioase.

IMPORTANT! Este mai bine să aflați în avans ce presiune este standard pentru o anumită linie, conform SNiP. Acest lucru vă va permite să comparați citirile cu limitele afișate pe dispozitivele în sine. Și urmează exact metoda.

Care este testul hidraulic final al liniilor de alimentare cu apă?

Astfel de verificări hidraulice ale conductelor de alimentare cu apă sunt efectuate după finalizare montaj corpuri sanitare pentru apa calda.

  1. Ele încep prin a pompa presiunea de lucru în alimentarea cu apă. Acesta trebuie ridicat la nivelul inițial dacă indicatorul a scăzut cu 0,02 MPa.
  2. Presiunea crește cu zece minute înainte de citirile testului. Sistemul rămâne în această stare timp de două ore.

Acest indicator depinde de mai mulți factori:

  • Diferența de înălțime dintre elementele situate deasupra și dedesubt.
  • Grosimea pereților.
  • Materialul din care este realizată conducta.

Video: test hidraulic al conductelor de încălzire


Valoarea presiunii conform SNiP nu depășește de obicei 10 MPa. Un indicator specific este calculat individual pentru fiecare tip de conductă, pentru anumite tipuri de încercări hidraulice ale sistemelor de alimentare cu apă.

Cum se completează raportul privind rezultatele muncii?

Documentul trebuie să afișeze informații legate de:

  1. Semne ale unei încălcări a etanșeității, fiabilității conexiunilor filetate și sudate, dacă sunt prezente. Au apărut picături pe suprafețele țevilor și fitingurilor?
  2. Rezultatele verificării directe.
  3. Metode de eliminare a defecțiunilor identificate.
  4. Adresa si data inspectiei. Și numele cetățenilor care au semnat actul. De obicei, semnăturile sunt furnizate de proprietarii caselor sau apartamentelor. Sau această funcție este atribuită reprezentanților organizației de reparații și întreținere.
  5. Proiectul în conformitate cu care a fost instalat circuitul.
  6. Metoda de sertizare utilizată în practică.

Despre standardele de presiune pentru sertizare

La testarea alimentării cu apă, indicatorul de presiune conform SNiP depinde de ce indicator este considerat funcțional pentru un anumit sistem. La rândul lor, materialele de bază din conducte determină însăși valoarea presiunii de funcționare.

Nu se acordă mai puțină atenție radiatoarelor utilizate în timpul lucrărilor de instalare. Când testarea presiunii este efectuată în sisteme noi, indicatorul de presiune conform GOST este de două ori mai mare decât norma de lucru. Pentru sistemele existente, un exces de 20-50 la sută este acceptabil.

Fiecare tip de țeavă și radiator poate rezista la o anumită presiune maximă. Acest factor trebuie luat în considerare la alegerea indicatorului de performanță optim pentru un anumit sistem. Și atunci când alegeți parametrii pe care se efectuează sertizarea.

La unitatea de intrare, sertizarea merită o atenție specială. Nivelul minim necesar pentru o astfel de muncă este de 10 atm.

Fără pompe electrice speciale, crearea unui parametru de acest tip este imposibilă. Rezultatul este considerat pozitiv dacă parametrul scade cu cel mult 0,1 atm într-o jumătate de oră.

Case particulare: efectuam teste de presiune

Casele private necesită utilizarea sistemelor închise de alimentare cu apă. Potrivit GOST, presiunea maximă de funcționare pentru ei este de 2 atmosfere.

Când se efectuează teste hidraulice, nu se poate face fără pompe cu acţionare manuală şi electrică, care ajută la creşterea presiunii pentru 4 atmosfere. Conectarea la rețeaua de încălzire este acceptabilă.

Video: test hidraulic al sistemelor de alimentare cu apă rece

Apa începe să umple structura de jos, folosind un robinet de scurgere. Urmează aerul, împinge cu ușurință apa. Excesul este îndepărtat prin supape de tip aer montate în partea superioară. Același lucru se întâmplă la fiecare radiator. Sau în locurile în care apar blocaje de trafic aerian.

Pentru a testa comunicațiile de alimentare cu apă, utilizați apă a cărei temperatură nu depășește 45 de grade conform GOST.

Efectuarea personală a testelor de presiune este obligatorie dacă proprietarul instalează singur întregul sistem de conducte. Procedura este aceeași ca în casele cu multe apartamente.

Dacă apoi este planificat să fie utilizat ca lichid de răcire.

Este permisă utilizarea apei topite sau de ploaie. Este golit complet dacă nu este planificată o utilizare ulterioară.

Informații suplimentare despre documente

În raportul privind rezultatele testului hidraulic, este necesar să scrieți despre ce marcă de manometru a fost folosită. Ele indică, de asemenea, măsurători ale citirilor de presiune din sistem la momentul inspecției. Ei scriu despre înălțimea la care a fost amplasat dispozitivul de măsurare în raport cu axa conductei.


Conducta trebuie dezinfectată înainte de a fi pusă în funcțiune. Pentru a face acest lucru, utilizați apă obișnuită, la care se adaugă clor activ într-o cantitate de 20-30 de grame, conform GOST.

În etapa următoare, aceștia procedează la spălarea conductei. Puteți folosi lichidul din conducte doar dacă analiza bacteriologică este pozitivă. Spălarea se efectuează atât timp cât este necesar pentru a schimba lichidul din interior de zece ori.

Funcționarea de probă după testarea hidraulică a conductelor de alimentare cu apă durează până la câteva zile.


Proiectare canalizare exterioara, jgheaburi si canalizare
Instalarea conductei

8.1 Conform SNiP 3.05.04, conductele de alimentare cu apă și de canalizare sub presiune și fără presiune sunt testate pentru rezistență și densitate (etanșeitate) prin metode hidraulice sau pneumatice de două ori (preliminar și final).

8.2 Încercarea preliminară (excesivă) a presiunii hidraulice în timpul încercării de rezistență, efectuată înainte de umplerea șanțului și instalarea fitingurilor (hidranți, supape de siguranță, piston), trebuie să fie egală cu presiunea de lucru proiectată înmulțită cu un factor de 1,5.

8.3 Presiunea hidraulică de testare finală pentru testele de densitate efectuate după umplerea șanțului și finalizarea tuturor lucrărilor pe această secțiune a conductei, dar înainte de instalarea hidranților, supapelor de siguranță și pistonilor, în locul cărora sunt instalate dopuri în timpul testului, trebuie să fie egală. la presiunea de lucru de proiectare înmulțită cu coeficientul 1.3.

8.4 Înainte de testarea conductelor sub presiune cu racorduri prize cu inele O, trebuie instalate opritoare temporare sau permanente la capetele conductei și la coturi.

8.5 Testarea hidraulică preliminară a conductelor sub presiune trebuie efectuată în următoarea ordine:

Umpleți conducta cu apă și păstrați-o fără presiune timp de 2 ore;

Creați presiune de testare în conductă și mențineți-o timp de 0,5 ore;

Reduceți presiunea de testare la presiunea de proiectare și inspectați conducta.

Conducta este menținută sub presiune de funcționare timp de cel puțin 0,5 ore.Din cauza deformării carcasei conductei, este necesar să se mențină presiunea de testare sau de funcționare în conductă prin pomparea apei până la stabilizarea completă.

Se consideră că conducta a trecut testul hidraulic preliminar dacă nu sunt detectate rupturi ale țevilor sau îmbinărilor și pieselor de legătură sub presiunea de încercare și nu sunt detectate scurgeri de apă vizibile sub presiunea de funcționare.

8.6 Testul hidraulic final pentru densitate se efectuează în următoarea ordine:

Trebuie creată o presiune în conductă egală cu presiunea de lucru proiectată și menținută timp de 2 ore; când presiunea scade cu 0,02 MPa, apa este pompată;

Presiunea este ridicată la nivelul de testare într-o perioadă de cel mult 10 minute și menținută timp de 2 ore.

Se consideră că conducta a trecut testul hidraulic final dacă scurgerea efectivă de apă din conductă la presiunea de încercare nu depășește valorile specificate în tabelul 5.

Diametrul exterior al conductelor, mm

Scurgeri admisibile, l/min, pentru conducte

cu racorduri permanente (sudate, lipite).

cu racorduri prize pe inele de etanșare

8.7 Testarea hidraulică a rețelelor de canalizare gravitațională se efectuează după finalizarea lucrărilor de hidroizolație în puțuri în două etape: fără puțuri (prelucrare) și împreună cu puțuri (finală).

8.8 Testarea finală a conductei de canalizare împreună cu puțurile se efectuează în conformitate cu SNiP 3.05.04.

8.9 Încercările hidraulice ale sistemelor din materiale polimerice ale conductelor interne se efectuează la temperaturi ambientale pozitive nu mai devreme de 24 de ore de la realizarea ultimei îmbinări sudate și adezive.

8.10 Încercările hidraulice ale sistemelor de drenaj interioare se efectuează prin umplerea acestora cu apă până la înălțimea completă a coloanelor. Testele sunt efectuate după inspecția externă a conductelor și eliminarea defectelor vizibile. Testarea hidraulică a conductelor lipite începe nu mai devreme de 24 de ore de la ultima conectare. Se consideră că sistemul de drenaj a trecut testul dacă, la 20 de minute de la umplere, o inspecție exterioară a conductelor nu evidențiază scurgeri sau alte defecte și nivelul apei din coloane nu a scăzut.

8.11 Încercările pneumatice ale conductelor din materiale polimerice se efectuează în timpul instalării la sol și supraterane în următoarele cazuri: temperatura aerului ambiant sub 0 °C; utilizarea apei este inacceptabilă din motive tehnice; Nu există apă în cantitatea necesară pentru testare.

Procedura de testare pneumatică a conductelor din materiale polimerice și cerințele de siguranță în timpul testării sunt stabilite de proiect.

8.12 Încercările preliminare și finale ale rețelelor de canalizare gravitațională din conducte de diametru mare pot fi efectuate pneumatic. Testele preliminare se efectuează înainte de umplerea finală a șanțului (articulațiile sudate nu sunt acoperite cu pământ). O presiune de testare a aerului comprimat egală cu 0,05 MPa este menținută în conductă timp de 15 minute. În același timp, se verifică îmbinările sudate, lipite și alte îmbinări și se detectează scurgerile prin sunetul scurgerii de aer, prin bulele formate în locurile de scurgere de aer prin îmbinările cap la cap acoperite cu emulsie de săpun.

Încercările pneumatice finale se efectuează atunci când nivelul apei subterane deasupra conductei din mijlocul conductei testate este mai mic de 2,5 m. Încercările pneumatice finale se efectuează pe tronsoane de 20-100 m lungime, iar diferența dintre punctul cel mai înalt și cel mai jos. a conductei nu trebuie să depășească 2,5 m. Testele pneumatice se efectuează la 48 de ore după umplerea conductei. Excesul de presiune de testare a aerului comprimat este indicat în Tabelul 6.

Nivelul apei subterane h

Presiune de testare, MPa

Cadere de presiune,

din axa conductei, m

inițială excesivă p

final p 1

p - p 1, MPa

0 < h < 0,5

0,5 < h < 1

1 < h < 1,5

1,5 < h < 2

2 < h < 2,5

8.13 Recepția conductelor pentru funcționare trebuie efectuată în conformitate cu prevederile de bază ale SNiP 3.01.04, precum și SNiP 3.05.04. La testarea conductelor de alimentare cu apă și de canalizare sub presiune și la punerea lor în funcțiune, trebuie întocmite următoarele:

Acțiuni pentru lucrări ascunse (pe bază, suporturi și structuri de construcție pe conducte etc.);

Acte de inspecție externă a conductelor și elementelor (unități, puțuri etc.);

Rapoarte de testare pentru rezistența și densitatea conductelor;

Certificate pentru spălarea și dezinfecția conductelor de apă;

Stabilirea conformității lucrărilor efectuate cu proiectul;

Certificate de control al calității la intrarea conductelor și a pieselor de legătură.

8.14 Pe lângă acceptarea lucrărilor ascunse și verificarea rapoartelor de testare a conductelor pentru densitate și inspecție externă, acceptarea conductelor fără presiune trebuie să fie însoțită de o verificare a dreptății, precum și de verificarea instrumentală a tăvilor din puțuri.

La acceptarea conductelor de apă interioare, pașapoartele sau certificatele pentru țevile din polimer, piesele de conectare și fitingurile sunt verificate suplimentar.

REGULAMENTUL DE CONSTRUIRE

REȚELE ȘI STRUCTURI EXTERNE
ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

SNiP 3.05.04-85*

COMITETUL DE CONSTRUCȚII DE STAT AL URSS

Moscova 1990

DEZVOLTAT DE VODGEO Institutul de Cercetare al Comitetului de Stat pentru Construcții al URSS (candidat de științe tehnice) IN SI. Gotovtsev- lider de subiect, VC. Andriadi), cu participarea Soyuzvodokanalproekt al Comitetului de Stat pentru Construcții al URSS ( P.G. VasilievȘi LA FEL DE. Ignatovici), Proiectul de construcție industrială Donețk al Comitetului de stat pentru construcții al URSS ( S.A. Svetnitsky), NIIOSP numit după. Gresevanov din Comitetul de Stat pentru Construcții al URSS (candidat la științe tehnice) V. G.GalitskyȘi DI. Fedorovich), Giprorechtrans al Ministerului Flotei Fluviale a RSFSR ( M.N.Domanevski), Institutul de Cercetare pentru Alimentarea cu Apă Municipală și Purificarea Apei, AKH numit după. K.D. Pamfilova din Ministerul Locuinței și Serviciilor Comunale al RSFSR (doctor în științe tehnice) PE. Lukins, Ph.D. tehnologie. stiinte V.P. Kristul), Institutul Tula Promstroyproekt al Ministerului Construcțiilor Grele al URSS.

INTRODUS DE Institutul de Cercetare VODGEO al Comitetului de Stat pentru Construcții al URSS.

PREGĂTIT PENTRU APROBARE DE către Glavtekhnormirovanie Gosstroy URSS ( N.A. Şişov).

SNiP 3.05.04-85* este o reeditare a SNiP 3.05.04-85 cu amendamentul nr. 1, aprobat prin Decretul Comitetului de Stat pentru Construcții al URSS din 25 mai 1990 nr. 51.

Schimbarea a fost dezvoltată de Institutul de Cercetare VODGEO al Comitetului de Stat pentru Construcții al URSS și Echipamentul de Inginerie TsNIIEP al Comitetului de Stat pentru Arhitectură.

Secțiunile, paragrafele, tabelele la care s-au făcut modificări sunt marcate cu un asterisc.

De comun acord cu Direcția Principală Sanitară și Epidemiologică a Ministerului Sănătății al URSS prin scrisoarea din 10 noiembrie 1984 Nr. 121212/1600-14.

Atunci când utilizați un document de reglementare, trebuie să luați în considerare modificările aprobate la codurile și reglementările de construcții și standardele de stat publicate în jurnalul „Buletinul echipamentelor de construcții” al Comitetului de stat pentru construcții al URSS și indexul de informații „Standardele de stat ale URSS” al URSS. Standardul de stat.

* Aceste reguli se aplică la construcția de noi, extinderea și reconstrucția rețelelor externe existente 1 și a structurilor de alimentare cu apă și canalizare în zonele populate ale economiei naționale.

_________

1 Rețele externe - în textul următor „conducte”.

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. La construirea de noi, extinderea și reconstrucția conductelor existente și a structurilor de alimentare cu apă și canalizare, pe lângă cerințele proiectelor (proiecte de lucru) 1 și aceste reguli, cerințele SNiP 3.01.01-85 *, SNiP 3.01.03-84, SNiP III-4-80 * trebuie de asemenea respectat și alte reguli și reglementări, standarde și documente de reglementare departamentale aprobate în conformitate cu SNiP 1.01.01-83.

1 Proiecte (proiecte de lucru) - în textul următor „proiecte”.

1.2. Conductele finalizate și structurile de alimentare cu apă și de canalizare trebuie puse în funcțiune în conformitate cu cerințele SNiP 3.01.04-87.

2. LUCRĂRI DE Pământ

2.1. Lucrările de excavare și fundație în timpul construcției conductelor și a structurilor de alimentare cu apă și de canalizare trebuie efectuate în conformitate cu cerințele SNiP 3.02.01-87.

3. INSTALARE CONDUCTE

DISPOZIȚII GENERALE

3.1. La mutarea țevilor și a secțiunilor asamblate care au acoperiri anticorozive, trebuie folosiți clești moi, prosoape flexibile și alte mijloace pentru a preveni deteriorarea acestor acoperiri.

3.2. La așezarea conductelor destinate alimentării cu apă menajeră și potabilă, nu trebuie lăsată să pătrundă în ele ape de suprafață sau ape uzate. Înainte de instalare, țevile și fitingurile, fitingurile și unitățile finite trebuie inspectate și curățate în interior și în exterior de murdărie, zăpadă, gheață, uleiuri și obiecte străine.

3.3. Instalarea conductelor trebuie efectuată în conformitate cu proiectul de lucru și hărțile tehnologice după verificarea respectării dimensiunilor șanțului, fixarea pereților, marcajele de jos și, pentru instalarea supraterană, structurile de susținere. Rezultatele inspecției trebuie să fie reflectate în jurnalul de lucru.

3.4. Țevile de tip mufă ale conductelor fără presiune ar trebui, de regulă, să fie așezate cu priza în sus pe pantă.

3.5. Dreptatea secțiunilor de conducte cu curgere liberă dintre puțurile adiacente prevăzute de proiect ar trebui controlată prin vizualizarea „în lumină” folosind o oglindă înainte și după umplerea șanțului. Când vizualizați o conductă circulară, cercul vizibil în oglindă trebuie să aibă forma corectă.

Abaterea orizontală admisă de la forma cercului nu trebuie să fie mai mare de 1/4 din diametrul conductei, dar nu mai mult de 50 mm în fiecare direcție. Nu sunt permise abateri de la forma verticală corectă a cercului.

3.6. Abaterile maxime de la poziția de proiectare a axelor conductelor sub presiune nu trebuie să depășească ± 100 mm în plan, cote ale tăvilor conductelor fără presiune - ± 5 mm și cote ale vârfului conductelor sub presiune - ± 30 mm, cu excepția cazului în care alte standarde sunt justificate de proiect.

3.7. Așezarea conductelor de presiune de-a lungul unei curbe plane, fără utilizarea de fitinguri, este permisă pentru țevile cu mufă cu îmbinări cap la cap pe garnituri de cauciuc cu un unghi de rotație la fiecare îmbinare de cel mult 2° pentru țevile cu un diametru nominal de până la 600 mm și nu mai mult. de 1° pentru conductele cu diametrul nominal peste 600 mm.

3.8. La instalarea conductelor de alimentare cu apă și de canalizare în condiții de munte, pe lângă cerințele acestor reguli, cerințele secțiunii. 9SNiP III-42-80.

3.9. La așezarea conductelor pe o secțiune dreaptă a traseului, capetele conectate ale conductelor adiacente trebuie să fie centrate astfel încât lățimea golului prizei să fie aceeași pe toată circumferința.

3.10. Capetele țevilor, precum și orificiile din flanșele de închidere și ale altor fitinguri, trebuie închise cu dopuri sau dopuri din lemn în timpul pauzelor de instalare.

3.11. Garniturile de cauciuc pentru instalarea conductelor în condiții de temperatură exterioară scăzută nu pot fi utilizate în stare înghețată.

3.12. Pentru a sigila (etanșa) îmbinările cap la cap ale conductelor, materialele de etanșare și „blocare”, precum și materiale de etanșare, ar trebui utilizate în conformitate cu proiectul.

3.13. Conexiunile cu flanșe ale fitingurilor și fitingurilor trebuie instalate în conformitate cu următoarele cerințe:

racordurile cu flanșă trebuie instalate perpendicular pe axa conductei;

planurile flanselor care se leaga trebuie sa fie plate, piulitele suruburilor trebuie sa fie situate pe o parte a racordului; Șuruburile trebuie strânse uniform într-un model în cruce;

eliminarea deformărilor flanșei prin montarea de garnituri teșite sau de strângere a șuruburilor nu este permisă;

Imbinarile de sudura adiacente racordului cu flansa trebuie efectuate numai dupa strangerea uniforma a tuturor suruburilor de pe flanse.

3.14. Când folosiți pământ pentru a construi o oprire, peretele de susținere al gropii trebuie să aibă o structură de sol netulburată.

3.15. Intervalul dintre conductă și partea prefabricată a opritoarelor din beton sau cărămidă trebuie umplut etanș cu amestec de beton sau mortar de ciment.

3.16. Protecția conductelor din oțel și beton armat împotriva coroziunii trebuie efectuată în conformitate cu proiectarea și cerințele SNiP 3.04.03-85 și SNiP 2.03.11-85.

3.17. La conductele în construcție, următoarele etape și elemente de lucru ascuns sunt supuse acceptării odată cu întocmirea de rapoarte de inspecție pentru lucrări ascunse în forma dată în VSNiP 3.01.01-85: pregătirea fundației conductelor, instalarea opritoarelor, dimensiunea golurilor și etanșarea îmbinărilor cap la cap, instalarea puțurilor și a camerelor, protecția anticoroziune a conductelor, etanșarea locurilor în care conductele trec prin pereții puțurilor și camerelor, rambleul conductelor cu un sigiliu etc.

CONDUCTE DE OȚEL

3.18. Metodele de sudare, precum și tipurile, elementele structurale și dimensiunile îmbinărilor sudate ale conductelor de oțel trebuie să respecte cerințele GOST 16037-80.

3.19. Înainte de asamblarea și sudarea țevilor, trebuie să le curățați de murdărie, să verificați dimensiunile geometrice ale marginilor, să curățați marginile și suprafețele interioare și exterioare adiacente ale țevilor până la o strălucire metalică la o lățime de cel puțin 10 mm.

3.20. La terminarea lucrărilor de sudare, izolația exterioară a țevilor la îmbinările sudate trebuie restabilită în conformitate cu proiectarea.

3.21. La asamblarea îmbinărilor țevilor fără inel de suport, deplasarea marginilor nu trebuie să depășească 20% din grosimea peretelui, dar nu mai mult de 3 mm. Pentru îmbinările cap la cap asamblate și sudate pe inelul cilindric rămas, deplasarea marginilor din interiorul țevii nu trebuie să depășească 1 mm.

3.22. Asamblarea țevilor cu diametrul de peste 100 mm, realizată cu sudură longitudinală sau spirală, trebuie efectuată cu o decalare a cusăturilor țevilor adiacente cu cel puțin 100 mm. La asamblarea unei îmbinări de țevi în care cusătura longitudinală sau spirală din fabrică este sudată pe ambele părți, nu este necesar să se facă deplasarea acestor cusături.

3.23. Îmbinările sudate transversale trebuie să fie amplasate la o distanță de cel puțin:

0,2 m de marginea structurii de susținere a conductei;

0,3 m de suprafețele exterioare și interioare ale camerei sau de suprafața structurii de închidere prin care trece conducta, precum și de marginea carcasei.

3.24. Conectarea capetelor țevilor îmbinate și a secțiunilor de conducte atunci când distanța dintre ele este mai mare decât valoarea admisă trebuie făcută prin introducerea unei „coil” cu o lungime de cel puțin 200 mm.

3.25. Distanța dintre cusătura de sudură circumferențială a conductei și cusătura duzelor sudate pe conductă trebuie să fie de cel puțin 100 mm.

3.26. Asamblarea țevilor pentru sudare trebuie efectuată folosind centralizatoare; Este permisă îndreptarea loviturilor netede la capetele țevilor cu o adâncime de până la 3,5% din diametrul țevii și reglarea marginilor folosind cricuri, rulmenți cu role și alte mijloace. Secțiunile de țevi cu adâncituri care depășesc 3,5% din diametrul țevii sau cu rupturi trebuie tăiate. Capetele țevilor cu tăieturi sau teșituri cu o adâncime mai mare de 5 mm trebuie tăiate.

Atunci când se aplică o sudură de rădăcină, chinurile trebuie să fie complet digerate. Electrozii sau sârma de sudură utilizate pentru sudarea prin prindere trebuie să fie de aceeași calitate cu cea utilizată pentru sudarea cusăturii principale.

3.27. Sudorii au voie să sude îmbinări ale conductelor de oțel dacă dețin documente care îi autorizează să efectueze lucrări de sudare în conformitate cu Regulile de certificare a sudorilor aprobate de Supravegherea tehnică și minieră de stat URSS.

3.28. Înainte de a li se permite să lucreze la îmbinările de sudură a conductelor, fiecare sudor trebuie să sude o îmbinare acceptabilă în condiții de producție x (la șantier) în următoarele cazuri:

dacă a început să sude conducte pentru prima dată sau a avut o pauză de lucru de mai mult de 6 luni;

dacă sudarea țevilor se realizează din noi grade de oțel, folosind noi grade de materiale de sudură (electrozi, sârmă de sudură, fluxuri) sau folosind noi tipuri de echipamente de sudură.

Pe țevi cu un diametru de 529 mm sau mai mult, este permisă sudarea jumătate din îmbinarea admisă. Îmbinarea admisă este supusă:

inspecție externă, în timpul căreia sudura trebuie să îndeplinească cerințele acestei secțiuni și GOST 16037-80;

control radiografic în conformitate cu cerințele GOST 7512-82;

încercări mecanice de tracțiune și încovoiere în conformitate cu GOST 6996-66.

În cazul rezultatelor nesatisfăcătoare ale verificării unei îmbinări admisibile, se efectuează sudarea și reinspectarea altor două îmbinări admisibile. Dacă, în timpul inspecțiilor repetate, se obțin rezultate nesatisfăcătoare la cel puțin una dintre îmbinări, sudorul este recunoscut ca a eșuat testele și i se poate permite să sude conducta numai după instruire suplimentară și teste repetate.

3.29. Fiecare sudor trebuie să aibă un marcaj atribuit. Sudorul este obligat să degajeze sau să depună un semn la o distanță de 30 - 50 mm de îmbinare pe partea accesibilă pentru inspecție.

3.30. Sudarea și sudarea prin captură a îmbinărilor cap la cap a țevilor poate fi efectuată la temperaturi ambientale de până la minus 50° C. În plus, lucrările de sudare fără încălzirea îmbinărilor sudate pot fi efectuate:

la temperatura aerului exterior la min.20 ° C - atunci când se utilizează țevi din oțel carbon cu un conținut de carbon de cel mult 0,24% (indiferent de grosimea pereților țevii), precum și țevi din oțel slab aliat cu o grosime a peretelui de cel mult 10 mm ;

la temperaturi ale aerului exterior de până la minus 10 °C - atunci când se utilizează țevi din oțel carbon cu un conținut de carbon de peste 0,24%, precum și țevi din oțel slab aliat cu o grosime a peretelui de peste 10 mm. Când temperatura aerului exterior este sub limitele de mai sus, lucrările de sudare trebuie efectuate cu încălzire în cabine speciale, în care temperatura aerului să nu fie menținută mai jos decât cea de mai sus, sau capetele țevilor sudate pe o lungime de cel puțin 200 mm trebuie încălzit în aer liber la o temperatură nu mai mică de 200 °C.

După terminarea sudării, este necesar să se asigure o scădere treptată a temperaturii îmbinărilor și a zonelor de țevi adiacente prin acoperirea acestora după sudare cu un prosop de azbest sau altă metodă.

3.31. La sudarea multistrat, fiecare strat al cusăturii trebuie curățat de zgură și stropi de metal înainte de aplicarea următoarei cusături. Zonele de metal de sudură cu pori, cavități și fisuri trebuie tăiate până la metalul de bază, iar craterele de sudură trebuie sudate.

3.32. La sudarea manuală cu arc electric, trebuie aplicate straturi individuale ale cusăturii, astfel încât secțiunile lor de închidere în straturile adiacente să nu coincidă unele cu altele.

3.33. Când se efectuează lucrări de sudare în aer liber în timpul precipitațiilor, locurile de sudare trebuie protejate de umiditate și vânt.

3.34. La monitorizarea calității îmbinărilor sudate ale conductelor de oțel, trebuie făcute următoarele:

controlul operațional în timpul asamblării și sudării conductei în conformitate cu cerințele SNiP 3.01.01-85 *;

verificarea continuității îmbinărilor sudate cu identificarea defectelor interne folosind una dintre metodele de control nedistructiv (fizic) - radiografic (raze X sau gamagrafic) conform GOST 7512-82 sau ultrasonic conform GOST 14782-86.

Utilizarea metodei ultrasonice este permisă numai în combinație cu metoda radiografică, care trebuie utilizată pentru verificarea a cel puțin 10% din numărul total de articulații supuse controlului.

3.35. În timpul controlului operațional al calității îmbinărilor sudate ale conductelor de oțel, este necesar să se verifice conformitatea cu standardele elementelor structurale și dimensiunile îmbinărilor sudate, metoda de sudare, calitatea materialelor de sudură, pregătirea marginilor, dimensiunea golurilor, numărul de suduri de prindere, precum precum și funcționalitatea echipamentului de sudare.

3.36. Toate îmbinările sudate sunt supuse inspecției externe. Pe conductele cu un diametru de 1020 mm și mai mare, îmbinările sudate sudate fără inel de suport sunt supuse inspecției externe și măsurătorilor dimensionale din exteriorul și interiorul conductei, în alte cazuri - numai din exterior. Înainte de inspecție, cusătura de sudură și suprafețele țevilor adiacente cu o lățime de cel puțin 20 mm (pe ambele părți ale cusăturii) trebuie curățate de zgură, stropi de metal topit, soltar și alți contaminanți.

Pe baza rezultatelor inspecției externe, calitatea sudurii este considerată satisfăcătoare dacă nu sunt detectate următoarele:

fisuri în cusătură și zona adiacentă;

abateri de la dimensiunile și forma admise a cusăturii;

subtăieri, depresiuni între role, înclinare, arsuri, cratere nesudate și pori care ies la suprafață, lipsă de pătrundere sau înclinare la rădăcina cusăturii (la inspectarea îmbinării din interiorul țevii);

deplasări ale marginilor țevilor care depășesc dimensiunile admise.

Îmbinările care nu îndeplinesc cerințele enumerate sunt supuse corectării sau îndepărtarii și recontrolului calității lor.

3.38. Îmbinările sudate pentru inspecție prin metode fizice sunt selectate în prezența unui reprezentant al clientului, care înregistrează în jurnalul de lucru informații despre îmbinările selectate pentru inspecție (locație, marca sudorului etc.).

3.39. Metodele de control fizic ar trebui aplicate la 100% din îmbinările sudate ale conductelor așezate în tronsoane de tranziție sub și deasupra căilor ferate și tramvaiului, prin bariere de apă, sub autostrăzi, în canalizările orașului pentru comunicații atunci când sunt combinate cu alte utilități. Lungimea secțiunilor controlate ale conductelor la secțiunile de tranziție nu trebuie să fie mai mică decât următoarele dimensiuni:

pentru căi ferate - distanța dintre axele șinelor exterioare și 40 m față de acestea în fiecare sens;

pentru autostrăzi - lățimea terasamentului în partea de jos sau a săpăturii în partea de sus și 25 m de la acestea în fiecare sens;

pentru bariere de apă – în limitele trecerii subacvatice determinate de secțiune. 6SNiP 2.05.06-85;

pentru alte linii de utilitate - lățimea structurii care se traversează, inclusiv liniile sale de drenaj în apropierea structurii, plus cel puțin 4 m pe fiecare direcție de la limitele extreme ale structurii care se traversează.

3.40. Sudurile trebuie respinse dacă, la inspecția prin metode de control fizic, sunt detectate fisuri, cratere nesudate, arsuri, fistule și, de asemenea, lipsa de penetrare la rădăcina sudurii realizate pe inelul de suport.

La verificarea sudurilor prin metoda radiografică, următoarele sunt considerate defecte acceptabile:

pori și incluziuni, ale căror dimensiuni nu depășesc maximul permis conform GOST 23055-78 pentru îmbinările sudate clasa 7;

lipsa de penetrare, concavitatea și pătrunderea în exces la rădăcina unei suduri realizate prin sudare cu arc electric fără inel de suport, a cărui înălțime (adâncime) nu depășește 10% din grosimea nominală a peretelui, iar lungimea totală este de 1/3 a perimetrului intern al articulației.

3.41. Dacă prin metode de control fizic sunt detectate defecte inacceptabile ale sudurilor, aceste defecte ar trebui eliminate și calitatea unui număr dublu de suduri ar trebui re-testată în comparație cu cea specificată în clauză. Dacă în timpul reinspecției sunt detectate defecte inacceptabile, toate îmbinările realizate de acest sudor trebuie inspectate.

3.42. Zonele de sudură cu defecte inacceptabile sunt supuse corectării prin prelevare locală și sudare ulterioară (de regulă, fără suprasudarea întregii îmbinări sudate), dacă lungimea totală a eșantionării după îndepărtarea zonelor defecte nu depășește lungimea totală specificată în GOST 23055-78 pentru clasa 7.

Corectarea defectelor la îmbinări trebuie făcută prin sudare cu arc.

Decupările trebuie corectate prin suprafața mărgelelor de fir de cel mult 2 - 3 mm înălțime. Fisurile cu lungimea mai mică de 50 mm sunt găurite la capete, decupate, curățate temeinic și sudate în mai multe straturi.

3.43. Rezultatele verificării calității îmbinărilor sudate ale conductelor de oțel folosind metode de control fizic ar trebui documentate într-un raport (protocol).

CONDUCTE DE FONTĂ

3.44. Instalarea țevilor din fontă produse în conformitate cu GOST 9583-75 trebuie efectuată cu etanșarea îmbinărilor prize cu rășină de cânepă sau bituminizateșuviță și dispozitiv azbest-ciment blocare, sau numai etanșant, și țevi produse în conformitate cu TU 14-3-12 47-83, manșete de cauciuc furnizate complet cu țevi fără dispozitiv de blocare.

Compus azbest-ciment amestecurile pentru dispozitivul de blocare, precum și materialul de etanșare, sunt determinate de proiect.

3.45. Mărimea spațiului dintre suprafața de împingere a prizei și capătul țevii conectate (indiferent de materialul de etanșare a îmbinării) trebuie luată, mm, pentru țevi cu un diametru de până la 300 mm - 5, peste 300 mm - 8-10.

3.46. Dimensiunile elementelor de etanșare ale îmbinării cap la cap a conductelor de presiune din fontă trebuie să corespundă cu valorile date V.

tabelul 1

Adâncime de încastrare, mm

când se folosesc fire de cânepă sau sisal

la instalarea unui lacăt

atunci când utilizați numai materiale de etanșare

100-150

25 (35)

200-250

40 (50)

400-600

50 (60)

800-1600

55 (65)

2400

70 (80)

3,53. Etanșarea îmbinărilor cap la cap ale țevilor din beton armat cu curgere liberă și din beton cu capete netede trebuie efectuată în conformitate cu proiectarea.

3,54. Racordarea betonului armat și a țevilor din beton cu fitinguri de conducte și țevi metalice trebuie efectuată folosind inserții din oțel sau fitinguri din beton armat fabricate conform proiectului.

CONDUCTE CERAMICE

3,55. Mărimea spațiului dintre capetele țevilor ceramice care se așează (indiferent de materialul utilizat pentru etanșarea rosturilor) trebuie luată, mm: pentru țevi cu un diametru de până la 300 mm - 5 - 7, pentru diametre mai mari - 8 - 10.

3,56. Îmbinările cap la cap ale conductelor din țevi ceramice trebuie sigilate cu cânepă sau sisal bituminizate toron cu instalarea ulterioară a unui lacăt din mortar de ciment grad B7, 5, mastic asfaltic (bitum) și polisulfură (thiokol) etanșanti, dacă alte materiale nu sunt prevăzute de proiect. Utilizarea masticului asfaltic este permisă atunci când temperatura lichidului rezidual transportat nu depășește 40 ° C și în absența solvenților de bitum în acesta.

Dimensiunile principale ale elementelor îmbinării cap la cap a țevilor ceramice trebuie să corespundă valorilor date în.

Tabelul 3

3,57. Etanșarea țevilor din pereții puțurilor și camerelor trebuie să asigure etanșeitatea conexiunilor și rezistența la apă a puțurilor în soluri umede.

CONDUCTURI FABRICATE DIN TEVI DE PLASTIC*

3,58. Conectarea țevilor din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) și polietilenă de joasă densitate (LDPE) între ele și cu fitinguri trebuie efectuată folosind o unealtă încălzită utilizând metoda de sudare cap la cap sau sudare prin priză. Nu este permisă sudarea țevilor și fitingurilor din polietilenă de diferite tipuri (HDPE și LDPE).

3.5 9. Pentru sudare, ar trebui să utilizați instalații (dispozitive) care asigură menținerea parametrilor modurilor tehnologice în conformitate cu OST 6-19-505-79 și altele de reglementare și tehnică documentatie aprobata in ordinea stabilita.

3,60. Sudorii au voie să sude conducte din LDPE și HDPE dacă au documente care îi autorizează să efectueze lucrări la sudarea materialelor plastice.

3,61. Sudarea țevilor din LDPE și HDPE poate fi efectuată la o temperatură a aerului exterior de cel puțin minus 10° C. La o temperatură a aerului exterior mai scăzută, sudarea trebuie efectuată în încăperi izolate.

La efectuarea lucrărilor de sudare, locul de sudare trebuie protejat de expunerea la precipitații și praf.

3,62. Racordarea conductelor de la clorura de polivinil(PVC) între ele și cu părțile modelate trebuie efectuate prin metoda de lipire în interiorul b (folosind adeziv marca GI PK-127 în conformitate cu TU 6-05-251-95-79) și folosind manșete de cauciuc furnizate complet cu tevi.

3,63. Rosturile lipite nu trebuie supuse la stres mecanic timp de 15 minute. Conductele cu îmbinări adezive nu trebuie supuse testelor hidraulice în decurs de 24 de ore.

3,64. Lucrările de lipire trebuie efectuate la o temperatură exterioară de 5 până la 35 °C. Locul de muncă trebuie protejat de expunerea la precipitații și praf.

4. TRANZIȚII DE CONDUCTE PRIN OBSTACULE NATURALE ȘI ARTIFICIALE

4.1. Construirea de traversări de conducte sub presiune pentru alimentarea cu apă și canalizare prin bariere de apă (râuri, lacuri, rezervoare, canale), conducte subacvatice către prizele de apă și ieșiri de canalizare în patul rezervoarelor, precum și pasaje subterane prin râpe, drumuri (drumuri și căi ferate, inclusiv linii de metrou și șine de tramvai) și trecerile orașului trebuie efectuate de organizații specializate în conformitate cu cerințele SNiP 3.02.01-87,SNiP III-42-80(secțiunea 8) și această secțiune.

4.2. Metodele de trecere a conductelor prin bariere naturale și artificiale sunt determinate de proiect.

4.3. Poziționarea conductelor subterane sub drumuri trebuie efectuată cu supraveghere constantă și control geodezic al organizației de construcție asupra respectării pozițiilor planificate și de altitudine ale carcaselor și conductelor prevăzute de proiect.

4.4. Abaterile axei carcaselor de protecție ale tranzițiilor de la poziția de proiectare pentru conductele cu curgere liberă gravitațională nu trebuie să depășească:

pe verticală - 0,6% din lungimea carcasei, cu condiția să fie asigurată panta de proiectare;

orizontal - 1% din lungimea carcasei.

Pentru conductele sub presiune, aceste abateri nu trebuie să depășească 1 și, respectiv, 1,5% din lungimea carcasei.

5. STRUCTURI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

STRUCTURI PENTRU PRIMIREA APEI DE SURFACE

5.1. Construcția structurilor pentru captarea apei de suprafață din râuri, lacuri, rezervoare și canale ar trebui, de regulă, să fie efectuată de organizații specializate de construcție și instalare în conformitate cu proiectul.

5.2. Înainte de a construi fundația pentru intrarea în canal, axele de aliniere ale acestora și reperele temporare trebuie verificate.

FUTURI DE INJECȚIE APA

5.3. În procesul de forare a puțurilor, toate tipurile de lucrări și indicatorii principali (penetrarea, diametrul instrumentului de foraj, fixarea și îndepărtarea țevilor din puț, cimentarea, măsurătorile nivelului apei și alte operațiuni) ar trebui să fie reflectate în jurnalul de foraj. În acest caz, numele rocilor trecute, culoarea, densitatea (rezistența), fracturarea, granulometrică compoziția rocilor, conținutul de apă, prezența și dimensiunea unui „dop” în timpul săpăturii nisipurilor mișcătoare, nivelul apei apărut și stabilit al tuturor acviferelor întâlnite, absorbția fluidului de spălare. Nivelul apei din puțuri în timpul forajului trebuie măsurat înainte de începerea fiecărei ture. În puțurile curgătoare, nivelul apei trebuie măsurat prin extinderea conductelor sau măsurarea presiunii apei.

5.4. În timpul procesului de foraj, în funcție de secțiunea geologică propriu-zisă, este permisă, în cadrul acviferului stabilit prin proiect, organizației de foraj să ajusteze adâncimea sondei, diametrele și adâncimea de plantare a stâlpilor tehnici fără modificarea diametrului de exploatare al sondei și fără a crește costul muncii. Modificările la proiectarea puțului nu ar trebui să înrăutățească starea sanitară și productivitatea acestuia.

5.5. Trebuie prelevate probe din fiecare strat de rocă, iar dacă stratul este omogen, la fiecare 10 m.

Prin acord cu organizația de proiectare, probele de rocă nu pot fi prelevate din toate puțurile.

5.6. Izolarea acviferului exploatat într-o sondă de acviferele neutilizate trebuie efectuată folosind metoda de foraj:

rotativ - prin cimentarea inelară și intertubulară a stâlpilor de carcasă la marcajele prevăzute de proiect:

impact - prin zdrobirea și introducerea carcasei într-un strat de argilă naturală densă până la o adâncime de cel puțin 1 m sau prin efectuarea cimentării sub pantof prin crearea unei caverne cu un expansor sau un bit excentric.

5.7. Pentru a asigura proiectul granulometrică compoziția materialului de umplere al filtrului puțului, fracțiile de argilă și nisip trebuie îndepărtate prin spălare, iar înainte de umplere, materialul spălat trebuie dezinfectat.

5.8. Expunerea filtrului în timpul umplerii acestuia trebuie efectuată prin ridicarea coloanei de carcasă de fiecare dată cu 0,5 - 0,6 m după umplerea puțului cu 0,8 - 1 m înălțime. Limita superioară a stropirii trebuie să fie la cel puțin 5 m deasupra părții de lucru a filtrului.

5.9. După finalizarea forajului și instalarea unui filtru, puțurile de captare a apei trebuie testate prin pompare, efectuată continuu pe durata prevăzută de proiect.

Înainte de a începe pomparea, puțul trebuie curățat de nămol și pompat, de regulă, cu un transport aerian. În rocă fisurată şi pietriș și pietrișÎn rocile acvifere, pomparea ar trebui să înceapă de la scăderea maximă de proiectare a nivelului apei, iar în roci nisipoase - de la scăderea minimă de proiectare. Valoarea scăderii minime efective a nivelului apei ar trebui să fie între 0,4 - 0,6 din cea maximă reală.

În cazul opririi forțate a lucrărilor de pompare a apei, dacă timpul total oprirea depășește 10% din timpul total de proiectare pentru o scădere a nivelului apei, pomparea apei pentru această scădere ar trebui repetată. În cazul pompării din puțuri echipate cu filtru cu stropire, cantitatea de contracție a materialului de stropire. ar trebui măsuratîn timpul pompării o dată pe zi.

5.10. Debitul (productivitatea) puțurilor trebuie determinat de un rezervor de măsurare cu un timp de umplere de cel puțin 45 s. Este permisă determinarea debitului folosind baraje și contoare de apă.

Nivelul apei din puț trebuie măsurat cu o precizie de 0,1% din adâncimea nivelului de apă măsurat.

Debitul și nivelurile apei din puț trebuie măsurate cel puțin la fiecare 2 ore pe toată durata de pompare determinată de proiect.

Măsurătorile de control ale adâncimii puțului trebuie făcute la începutul și la sfârșitul pompării în prezența unui reprezentant al clientului.

5.11. În timpul procesului de pompare, organizația de foraj trebuie să măsoare temperatura apei și să ia probe de apă în conformitate cu GOST 18963-73 și GOST 4979-49 și să le livreze laboratorului pentru a testa calitatea apei în conformitate cu GOST 2874-82.

Calitatea cimentării tuturor șirurilor de carcasă, precum și locația părții de lucru a filtrului, trebuie verificate folosind metode geofizice. Estuar revărsare de sine La sfârșitul forajului, puțurile trebuie să fie echipate cu o supapă și un fiting pentru un manometru.

5.12. După finalizarea forării puțului de admisie a apei și testarea acesteia prin pomparea apei, partea superioară a țevii de producție trebuie sudată cu un capac metalic și să aibă un orificiu filetat pentru un șurub pentru a măsura nivelul apei. Numerele de proiectare și de foraj ale puțului, denumirea organizației de foraj și anul de foraj trebuie să fie marcate pe țeavă.

Pentru a opera o sondă, în conformitate cu proiectarea, aceasta trebuie să fie echipată cu instrumente pentru măsurarea nivelului apei și a debitului.

5.13. La finalizarea forării și a testării de pompare a puțului de admisie a apei, organizația de foraj trebuie să o predea clientului în conformitate cu cerințele SNiP 3.01.04-87, precum și mostre de roci trecute și documentație (pașaport), inclusiv:

geologico-litologice secțiune cu proiectare puț, corectată în funcție de datele cercetării geofizice;

acționează pentru așezarea unui puț, instalarea unui filtru, cimentarea șirurilor de tubaj;

o diagramă sumară de înregistrare cu rezultatele interpretării acesteia, semnată de organizația care a efectuat lucrarea geofizică;

jurnalul de observații privind pomparea apei dintr-un puț de apă;

date privind rezultatele analizelor chimice, bacteriologice și organoleptic indicatoare de apă conform GOST 2874-82 și încheierea serviciului sanitar și epidemiologic.

Documentația trebuie convenită cu organizația de proiectare înainte de livrarea către client.

STRUCTURILE TANCALOR

5 .14. La instalarea structurilor de rezervoare monolitice și prefabricate din beton și beton armat, pe lângă cerințele proiectului, trebuie îndeplinite și cerințele SNiP 3.03.01-87 și aceste reguli.

5.15. Umplerea solului în cavități și stropirea structurilor capacitive trebuie să se facă, de regulă, în mod mecanizat, după realizarea comunicațiilor cu structurile capacitive, efectuarea unui test hidraulic al structurilor, eliminarea defectelor identificate și impermeabilizarea pereților și tavanelor. .

5.16. După ce toate tipurile de lucrări sunt finalizate și betonul își atinge rezistența de proiectare, se efectuează un test hidraulic al structurilor rezervorului în conformitate cu cerințele.

5.17. Instalare drenaj și distribuție sistemele de structuri de filtrare pot fi efectuate după o încercare hidraulică a recipientului structurii pentru scurgeri.

5.18. Găurile rotunde în conducte pentru distribuția apei și a aerului, precum și pentru colectarea apei, trebuie să fie forate în conformitate cu clasa indicată în proiect.

Abaterile de la lățimea proiectată a orificiilor fantelor din țevile de polietilenă nu trebuie să depășească 0,1 mm și de la lungimea liberă proiectată a fantei ± 3 mm.

5.19. Abaterile dintre distanțele dintre axele cuplajelor capacelor în sistemele de distribuție și de evacuare ale filtrelor nu trebuie să depășească ± 4 mm, iar în semnele din partea superioară a capacelor (de-a lungul proeminențelor cilindrice) - ± 2 mm de la pozitia de proiectare.

5.20. Marcajele marginilor deversoarelor din structurile de distribuție și colectare a apei (jgheaburi, tăvi etc.) trebuie să corespundă proiectării și să fie aliniate cu nivelul apei.

La instalarea preaplinurilor cu decupaje triunghiulare, abaterile semnelor de la partea inferioară a decupajelor față de cele de proiectare nu trebuie să depășească ± 3 mm.

5.21. Nu trebuie să existe cochilii sau excrescențe pe suprafețele interioare și exterioare ale jgheaburilor și canalelor pentru colectarea și distribuirea apei, precum și pentru colectarea sedimentelor. Tăvile de jgheaburi și canale trebuie să aibă o pantă specificată de proiect în direcția mișcării apei (sau a sedimentului). Nu este permisă prezența zonelor cu pantă inversă.

5.22. Mediile filtrante pot fi amplasate în structuri pentru purificarea apei prin filtrare după testarea hidraulică a containerelor acestor structuri, spălarea și curățarea conductelor conectate la acestea, testarea individuală a funcționării fiecăruia dintre sistemele de distribuție și colectare, măsurarea și închiderea. dispozitive oprite.

5.23. Materiale din mediile filtrante plasate în instalațiile de tratare a apei, inclusiv biofiltre, conform granulometrică compoziția trebuie să respecte proiectul sau cerințele SNiP 2.04.02-84 și SNiP 2.04.03-85.

5.24. Abaterea grosimii stratului fiecărei fracțiuni a mediului filtrant de la valoarea de proiectare și grosimea întregului mediu nu trebuie să depășească ± 20 mm.

5.25. După finalizarea lucrărilor de așezare a încărcării structurii filtrului de alimentare cu apă potabilă, structura trebuie spălată și dezinfectată, procedura pentru care este prezentată în cea recomandată.

5.26. Instalarea elementelor structurale inflamabile ale aspersoarelor din lemn, prinderea apei gratare, ghidaje de aer panourile și turnurile de răcire ale ventilatorului despărțitor și bazinele de pulverizare trebuie efectuate după finalizarea lucrărilor de sudare.

6. CERINȚE SUPLIMENTARE PENTRU CONSTRUCȚIA CONDUCTELOR ȘI A STRUCTURILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE ÎN CONDIȚII NATURALE ȘI CLIMATICE SPECIALE

6.1. La construirea conductelor și a structurilor de alimentare cu apă și de canalizare în condiții naturale și climatice speciale, trebuie respectate cerințele proiectului și ale acestei secțiuni.

6.2. Conductele temporare de alimentare cu apă, de regulă, trebuie să fie așezate pe suprafața solului, în conformitate cu cerințele pentru instalarea conductelor permanente de alimentare cu apă.

6.3. Construcția conductelor și a structurilor pe soluri de permafrost trebuie efectuată, de regulă, la temperaturi exterioare negative, păstrând în același timp solurile de fundație înghețate. În cazul construcției de conducte și structuri la temperaturi exterioare pozitive, solul de fundație trebuie menținut înghețat și nederanjat. temperatura si umiditatea modul stabilit de proiect.

Pregătirea fundației pentru conducte și structuri din soluri saturate cu gheață trebuie efectuată prin dezghețarea acestora până la adâncimea de proiectare și compactare, precum și prin înlocuirea solurilor saturate cu gheață cu soluri compactate dezghețate în conformitate cu proiectarea.

Deplasarea vehiculelor și a utilajelor de construcții în timpul verii ar trebui să fie efectuată de-a lungul drumurilor și căilor de acces construite în conformitate cu proiectul.

6.4. Construcția conductelor și structurilor în zonele seismice trebuie efectuată în aceleași modalități și metode ca în condiții normale de construcție, dar cu implementarea măsurilor prevăzute în proiect pentru asigurarea rezistenței lor seismice. Îmbinările conductelor și fitingurilor din oțel trebuie sudate numai folosind metode cu arc electric, iar calitatea sudurii trebuie verificată folosind metode de control fizic până la 100%.

Atunci când se construiesc structuri de rezervoare din beton armat, conducte, puțuri și camere, mortare de ciment cu aditivi plastifianți trebuie utilizate în conformitate cu proiectarea.

6.5. Toate lucrările de asigurare a rezistenței seismice a conductelor și structurilor efectuate în timpul procesului de construcție ar trebui să fie reflectate în jurnalul de lucru și în rapoartele de inspecție a lucrărilor ascunse.

6.6. La umplerea cavităților structurilor rezervoarelor construite în zonele minate, trebuie să se asigure conservarea rosturilor de dilatație.

Goluri ale rosturilor de dilatație pe toată înălțimea lor (de la partea de jos a fundațiilor până în sus deasupra fundației părți ale structurilor) trebuie curățate de sol, resturi de construcție, depuneri de beton, mortar și deșeuri de cofraj.

Certificatele de inspecție a lucrărilor ascunse trebuie să documenteze toate lucrările speciale majore, inclusiv: instalarea rosturilor de dilatație, instalarea rosturilor de alunecare în structurile de fundație și rosturile de dilatație; ancorarea și sudarea în locurile în care sunt instalate rosturi de balamale; instalarea țevilor care trec prin pereții puțurilor, camerelor și structurilor rezervoarelor.

6.7. Conductele din mlaștini trebuie așezate într-un șanț după scurgerea apei din acesta sau într-un șanț inundat cu apă, cu condiția să se ia măsurile necesare în conformitate cu proiectarea pentru a preveni plutirea lor.

Șuvițele conductei ar trebui să fie târâte de-a lungul șanțului sau mutate pe linia de plutire cu capete astupate.

Așezarea conductelor pe baraje care au fost complet umplute cu compactare trebuie efectuată ca în condiții normale de sol.

6.8. Atunci când se construiesc conducte pe soluri de subsidență, gropile pentru îmbinările cap la cap trebuie făcute prin compactarea solului.

7. ÎNCERCAREA CONDUCTELOR ȘI STRUCTURILOR

TEVI DE PRESIUNE

7.1. Dacă în proiect nu există nicio indicație despre metoda de testare, conductele sub presiune sunt supuse testării rezistenței și etanșeității, de regulă, prin metoda hidraulică. În funcție de condițiile climatice din zona de construcție și în absența apei, o metodă de testare pneumatică poate fi utilizată pentru conductele cu o presiune internă de proiectare P p , nu mai mare de:

fontă subterană, azbest-cimentși glande de beton - 0,5 MPa (5 kgf/cm 2);

oțel subteran - 1,6 MPa (16 kgf/cm 2);

oțel suprateran - 0,3 MPa (3 kgf/cm2).

7.2. Testarea conductelor sub presiune de toate clasele trebuie efectuată de o organizație de construcție și instalare, de regulă, în două etape:

primul- încercarea preliminară de rezistență și etanșeitate, efectuată după umplerea sinusurilor cu tamponare a solului până la jumătate din diametrul vertical și pulverizarea țevilor în conformitate cu cerințele SNiP 3.02.01-87 cu îmbinări cap la cap lăsate deschise pentru inspecție; această încercare poate fi efectuată fără participarea reprezentanților clientului și ai organizației de exploatare cu întocmirea unui raport aprobat de inginerul șef al organizației de construcții;

al doilea-Testarea de acceptare (finală) pentru rezistență și etanșeitate ar trebui efectuată după umplerea completă a conductei, cu participarea reprezentanților clientului și ai organizației de exploatare, cu întocmirea unui raport privind rezultatele testelor sub formă de obligatoriu sau.

Ambele etape ale testului trebuie efectuate înainte de instalarea hidranților, pistonilor și supapelor de siguranță, în locul cărora trebuie instalate dopuri cu flanșă în timpul testului. Testarea preliminară a conductelor care sunt accesibile pentru inspecție în stare de funcționare sau care sunt supuse rambleerii imediate în timpul procesului de construcție (lucrări pe timp de iarnă, în condiții înghesuite), cu justificarea corespunzătoare în proiecte, pot să nu fie efectuate.

7.3. Conductele traversărilor subacvatice sunt supuse testării preliminare de două ori: pe o rampă sau platformă după sudarea țevilor, dar înainte de aplicarea izolației anticorozive la îmbinările sudate și în al doilea rând - după așezarea conductei într-un șanț în poziția de proiectare, dar înainte umplerea cu pământ.

Rezultatele testelor preliminare și de recepție trebuie documentate într-o formă obligatorie.

7.4. Conductele așezate la trecerile prin căi ferate și drumuri din categoriile I și II sunt supuse testării preliminare după așezarea conductei de lucru într-o carcasă (carcasa) înainte de umplerea spațiului interconducte al cavității carcasei și înainte de rambleerea gropilor de lucru și de primire a trecerii.

7.5. Valorile presiunii interne de proiectare Р Р și presiunea de încercare Р și pentru testarea preliminară și de acceptare a conductei de presiune pentru rezistență trebuie să fie determinate de proiect în conformitate cu cerințele SNiP 2.04.02-84 și indicate în documentația de lucru. .

Valoarea presiunii de încercare pentru etanșeitate P g pentru efectuarea atât a încercărilor preliminare, cât și a celor de acceptare a conductei sub presiune trebuie să fie egală cu valoarea presiunii interne de proiectare P p plus valoarea P luată în conformitate cu limita superioară de măsurare a presiunii; clasa de precizie și diviziunea scalei manometrului. În acest caz, valoarea P g nu trebuie să depășească valoarea presiunii de încercare de acceptare a conductei pentru rezistența P i.

7.6* Conducte din otel, fonta, beton armat si azbest-ciment conductele, indiferent de metoda de testare, trebuie testate cu o lungime mai mică de 1 km - la un moment dat; pentru lungimi mai mari - în tronsoane de cel mult 1 km. Lungimea secțiunilor de testare ale acestor conducte în timpul încercării hidraulice este permisă să depășească 1 km, cu condiția ca debitul admisibil al apei pompate să fie determinat ca pentru o secțiune de 1 km lungime.

Conductele realizate din țevi LDPE, HDPE și PVC, indiferent de metoda de testare, trebuie testate la o lungime de cel mult 0,5 km o dată și pentru lungimi mai mari - în secțiuni de cel mult 0,5 km. Cu o justificare adecvată, proiectul permite testarea conductelor specificate într-o singură etapă pe o lungime de până la 1 km, cu condiția ca debitul admisibil al apei pompate să fie determinat ca pentru o secțiune de 0,5 km lungime.

marimea fontului

REȚELE ȘI STRUCTURI EXTERNE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE - STANDARDE ȘI REGULI DE CONSTRUIRE - SNiP 3-05-04-85 (aprobat prin Rezoluție... Relevant în 2018

PROCEDURĂ DE SPĂLARE ȘI DEZINFECȚIE A CONDUCTELOR ȘI A STRUCTURILOR DE ALIMENTARE CU APĂ MENAJERĂ

1. Pentru dezinfectarea conductelor și a structurilor de alimentare cu apă potabilă, este permisă utilizarea următorilor reactivi care conțin clor aprobați de Ministerul Sănătății al URSS:

Reactivi uscați - înălbitor conform GOST 1692-85, hipoclorit de calciu (neutru) conform GOST 25263-82 grad A;

Reactivi lichizi - hipoclorit de sodiu (hipoclorit de sodiu) conform GOST 11086-76 clasele A și B; hipoclorit de sodiu electrolitic și clor lichid conform GOST 6718-86.

2. Curățarea cavității și spălarea conductei pentru a îndepărta impuritățile rămase și obiectele aleatorii trebuie efectuate, de regulă, înainte de efectuarea unui test hidraulic prin spălare apă-aer (hidropneumatic) sau hidromecanic folosind pistoane elastice de curățare (cauciuc spumă și altele) sau numai cu apa.

3. Viteza de mișcare a pistonului elastic în timpul spălării hidromecanice trebuie luată în intervalul 0,3 - 1,0 m/s la o presiune internă în conductă de aproximativ 0,1 MPa (1 kgf/cm2).

Pistoanele de spumă de curățare trebuie utilizate cu un diametru în intervalul 1,2-1,3 din diametrul conductei, o lungime de 1,5-2,0 din diametrul conductei numai pe secțiuni drepte ale conductei cu viraje netede care nu depășesc 15°, în absența capetelor care ies în afară. conductele conductei sau alte părți conectate la aceasta, precum și atunci când supapele de pe conductă sunt complet deschise. Diametrul conductei de evacuare trebuie să fie cu un ecartament mai mic decât diametrul conductei spălate.

4. Spălarea hidropneumatică trebuie efectuată prin alimentarea cu aer comprimat printr-o conductă împreună cu apă într-o cantitate de cel puțin 50% din debitul de apă. Aerul trebuie introdus în conductă la o presiune care depășește presiunea internă în conductă cu 0,05 - 0,15 MPa (0,5 - 1,5 kgf/cm2).Viteza de mișcare a amestecului apă-aer este luată în intervalul de la 2,0 la 3. 0 m/s.

5. Lungimea secțiunilor spălate ale conductelor, precum și locurile în care apa și pistonul sunt introduse în conductă și ordinea lucrărilor trebuie stabilite în proiectul de lucru, inclusiv diagrama de lucru, planul traseului, profilul și detaliile fântâni.

Lungimea secțiunii conductei pentru clorinare nu trebuie, de regulă, să fie mai mare de 1 - 2 km.

6. După curățare și spălare, conducta trebuie dezinfectată prin clorinare la o concentrație de clor activ de 75 - 100 mg/l (g/m3 cu un timp de contact al apei cu clor în conductă de 5 - 6 ore sau la o concentrație). de 40 - 50 mg/l (g/m3)s timp de contact de minim 24 ore.Concentratia de clor activ se prescrie in functie de gradul de contaminare al conductei.

7. Înainte de clorinare, trebuie efectuate următoarele lucrări pregătitoare:

efectuați instalarea comunicațiilor necesare pentru introducerea unei soluții de înălbitor (clor) și apă, eliberare de aer, coloane pentru prelevare (cu îndepărtarea lor deasupra nivelului solului), instalarea conductelor pentru evacuarea și eliminarea apei cu clor (în timp ce asigurarea masurilor de siguranta); intocmeste o schema de clorinare de lucru (plan de traseu, profil si detalierea conductei cu aplicarea comunicatiilor enumerate), precum si un program de lucru;

Determinați și pregătiți cantitatea necesară de înălbitor (clor), ținând cont de procentul de clor activ din produsul comercial, volumul secțiunii clorurate a conductei cu concentrația (doza) acceptată de clor activ în soluție conform formulei

T = 0,082 D(2)lK ,
A

Unde T este masa necesară a produsului comercial al unui reactiv care conține clor, luând în considerare 5% pentru pierderi, kg;

D și l sunt diametrul și lungimea conductei, respectiv m;

K - concentrația (doza) acceptată de clor activ, g/m3 (mg/l);

A este procentul de clor activ din produsul comercial, %.

Exemplu. Pentru clorarea cu o doză de 40 g/m3 dintr-o secțiune de conductă cu diametrul de 400 mm, o lungime de 1000 m folosind înălbitor care conține 18% clor activ, va fi necesară o masă comercială de înălbitor în cantitate de 29,2 kg.

8. Pentru a monitoriza conținutul de clor activ de-a lungul lungimii conductei în timpul umplerii acesteia cu apă cu clor, la fiecare 500 m, instalate deasupra suprafeței solului, la fiecare 500 m, ar trebui instalate ascensoare temporare de prelevare de probe cu supape de închidere, care sunt, de asemenea, utilizate pentru eliberarea aerului. pe măsură ce conducta este umplută. Diametrul lor este luat prin calcul, dar nu mai puțin de 100 mm.

9. Introducerea unei soluții de clor în conductă trebuie să continue până când apa cu un conținut de clor activ (rezidual) de cel puțin 50% din valoarea specificată începe să curgă în punctele cele mai îndepărtate de punctul de alimentare cu înălbitor. Din acest moment, alimentarea suplimentară cu soluție de clor trebuie oprită, lăsând conducta umplută cu soluție de clor în timpul de contact estimat specificat în paragraful 6 al prezentului apendice.

10. După încheierea contactului, apa cu clor trebuie evacuată în locurile specificate în proiect, iar conducta trebuie spălată cu apă curată până când conținutul de clor rezidual din apa de spălare scade la 0,3 - 0,5 mg/l. Pentru clorinare din zonele ulterioare conductei, apa cu clor poate fi reutilizată. După finalizarea dezinfectării, apa cu clor evacuată din conductă trebuie diluată cu apă până la o concentrație de clor activ de 2 - 3 mg/l sau declorurată prin introducerea de hiposulfit de sodiu în cantitate de 3,5 mg la 1 mg de clor rezidual activ în soluţie.

Locurile și condițiile de evacuare a apei cu clor și procedura de monitorizare a evacuării acesteia trebuie convenite cu autoritățile locale ale serviciului sanitar și epidemiologic.

11. În punctele de conectare (inserții) unei conducte nou construite la rețeaua existentă, dezinfectarea locală a fitingurilor și fitingurilor trebuie efectuată cu o soluție de înălbitor.

12. Dezinfectarea puțurilor de apă înainte de punerea lor în funcțiune se efectuează în cazurile în care, după spălare, calitatea apei conform indicatorilor bacteriologici nu îndeplinește cerințele GOST 2874-82.

Dezinfecția se realizează în două etape: mai întâi partea de deasupra apei a puțului, apoi partea subacvatică. Pentru a dezinfecta suprafața unei puțuri deasupra acoperișului acviferului, este necesar să instalați un dop pneumatic, deasupra căruia puțul să fie umplut cu o soluție de înălbitor sau alt reactiv care conține clor cu o concentrație de clor activ de 50. - 100 mg/l, in functie de gradul de contaminare preconizat. După 3-6 ore de contact, se scoate dopul și, cu ajutorul unui mixer special, se introduce o soluție de clor în partea subacvatică a puțului, astfel încât concentrația de clor activ după amestecarea cu apă să fie de cel puțin 50 mg/ l. După 3-6 ore de contact, pompați până când mirosul vizibil de clor dispare în apă, apoi luați probe de apă pentru analiza bacteriologică de control.

Notă. Volumul calculat de soluție de clor este considerat a fi mai mare decât volumul puțurilor (în înălțime și diametru): la dezinfectarea părții de suprafață - de 1,2-1,5 ori, partea subacvatică - de 2-3 ori.

13. Dezinfectarea structurilor rezervoarelor trebuie efectuată prin irigare cu o soluție de înălbitor sau alți reactivi care conțin clor cu o concentrație de clor activ de 200 - 250 mg/l. O astfel de soluție trebuie preparată în proporție de 0,3 -0,5 litri pe 1 m2 din suprafața interioară a rezervorului și, prin irigare de la un furtun sau o telecomandă hidraulică, acoperiți cu ea pereții și fundul rezervorului. După 1-2 ore, clătiți suprafețele dezinfectate cu apă curată de la robinet, îndepărtând soluția uzată prin orificiile de evacuare a murdăriei. Lucrul trebuie efectuat în îmbrăcăminte specială, cizme de cauciuc și măști de gaz; Înainte de a intra în rezervor, ar trebui să instalați un rezervor cu o soluție de înălbitor pentru spălarea cizmelor.

14. Dezinfectarea filtrelor după încărcarea acestora, a rezervoarelor de decantare, a mixerelor și a rezervoarelor sub presiune de capacitate mică trebuie efectuată prin metoda volumetrică, umplându-le cu o soluție cu o concentrație de 75 - 100 mg/l de clor activ. După contactul timp de 5-6 ore, soluția de clor trebuie îndepărtată prin conducta de noroi și recipientele trebuie clătite cu apă curată de la robinet până când apa de clătire conține 0,3 - 0,5 mg/l de clor rezidual.

15. La clorarea conductelor și a structurilor de alimentare cu apă trebuie respectate cerințele SNiP III-4-80* și reglementările departamentale de siguranță.

ANEXA 6
Obligatoriu

SNiP 3.05.01-85

REGULAMENTUL DE CONSTRUIRE

INTERN

SISTEME SANITARE

Data introducerii 1986-07-01

DEZVOLTATĂ de Institutul de Stat de Proiectare Proektpromventiliya și Institutul de Cercetare Științifică Uniune pentru Hidromecanizare, Lucrări Sanitare-Tehnice și Lucrări Speciale de Construcții (VNIIGS) al Ministerului URSS de la Montazhspetsstroy (candidatul de Științe Tehnice P.A. Ovchinnikov - lider de subiect; E.N.G. Suretkhanova , V.S. Nefedova; candidați la științe tehnice A.G. Yashkul, G.S. Shkalikov).

INTRODUS de către Ministerul URSS din Montazhspetsstroy.

PREGĂTIT PENTRU APROBARE DE către Glavtekhnormirovanie Gosstroy URSS (N.A. Shishov).

APROBAT prin Decretul Comitetului de Stat al URSS pentru afaceri de construcții din 13 decembrie 1985 N 224.

Odată cu intrarea în vigoare a SNiP 3.05.01-85 „Sisteme sanitare interne”, SNiP III-28-75 „Echipamente sanitare ale clădirilor și structurilor” își pierde forța.

Aceste reguli se aplică la instalarea sistemelor interne de alimentare cu apă rece și caldă, încălzire, canalizare, scurgeri, ventilație, aer condiționat (inclusiv conducte către unitățile de ventilație), încăperi de cazane cu presiunea aburului de până la 0,07 MPa (0,7 kgf/cm2). ) și temperaturi ale apei de până la 388°K (115°C) în timpul construcției și reconstrucției întreprinderilor, clădirilor și structurilor, precum și pentru fabricarea conductelor de aer, ansamblurilor și pieselor din conducte.

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Instalarea sistemelor sanitare interne trebuie efectuată în conformitate cu cerințele acestor reguli, SN 478-80, precum și SNiP 3.01.01-85, SNiP III-4-80, SNiP III-3-81, standarde, standarde tehnice caietul de sarcini și instrucțiunile instalației - producători de echipamente.

La instalarea și fabricarea componentelor și părților sistemelor de încălzire și conductelor către unitățile de ventilație (denumite în continuare „alimentare cu căldură”) cu temperaturi ale apei de peste 388 K (115 ° C) și abur cu o presiune de lucru mai mare de 0,07 MPa (0,7 kgf). /cm2) ar trebui să respectați, de asemenea, Regulile pentru construcția și funcționarea în siguranță a conductelor de abur și apă caldă, aprobate de Autoritatea de Supraveghere Tehnică de Stat a URSS.

1.2. Instalarea sistemelor sanitare interioare și a camerelor cazanelor trebuie efectuată folosind metode industriale din unități de conducte, conducte de aer și echipamente furnizate complet în blocuri mari.

La instalarea acoperirilor pe clădiri industriale din blocuri mari, ventilația și alte sisteme sanitare trebuie instalate în blocuri înainte de a le instala în poziția de proiectare.

Instalarea sistemelor sanitare trebuie efectuată atunci când obiectul (ocuparea) este gata de construcție în valoare de:

pentru clădiri industriale - întreaga clădire cu un volum de până la 5000 de metri cubi și o parte a clădirii cu un volum de peste 5000 de metri cubi, care, în funcție de locație, include o cameră de producție separată, atelier, hală etc. sau un complex de dispozitive (inclusiv scurgeri interne, punct de încălzire, sistem de ventilație, unul sau mai multe aparate de aer condiționat etc.);

pentru clădiri rezidențiale și publice de până la cinci etaje - o clădire separată, una sau mai multe secțiuni; peste cinci etaje - 5 etaje din una sau mai multe secțiuni.

1.3. Înainte de începerea instalării sistemelor sanitare interne, antreprenorul general trebuie să finalizeze următoarele lucrări:

instalarea tavanelor, pereților și pereților despărțitori interplanșei pe care vor fi instalate echipamente sanitare;

construirea de fundații sau șantiere pentru instalarea cazanelor, încălzitoarelor de apă, pompelor, ventilatoarelor, aparatelor de aer condiționat, evacuatoarelor de fum, aerotermelor și altor echipamente sanitare;

construirea structurilor de constructii pentru camerele de ventilatie ale sistemelor de alimentare;

instalarea hidroizolației în locurile în care sunt instalate aparate de aer condiționat, camere de ventilație de alimentare și filtre umede;

construirea de șanțuri pentru ieșiri de canalizare la primele puțuri și puțuri cu tăvi din clădire, precum și amenajarea intrărilor pentru comunicațiile externe ale sistemelor sanitare în clădire;

instalarea pardoselilor (sau pregătirea corespunzătoare) în locurile în care dispozitivele de încălzire sunt instalate pe standuri și ventilatoare instalate pe izolatoare de vibrații cu arc, precum și baze „plutitoare” pentru instalarea echipamentelor de ventilație;

amenajarea suporturilor pentru instalarea ventilatoarelor de acoperiș, a puțurilor de evacuare și a deflectoarelor pe suprafețele clădirii, precum și a suporturilor pentru conducte pozate în canale subterane și subterane tehnice;

pregătirea găurilor, canelurilor, nișelor și cuiburilor în fundații, pereți, pereți despărțitori, pardoseli și acoperiri necesare pentru pozarea conductelor și conductelor de aer;

desen pe pereții interiori și exteriori ai tuturor încăperilor mărci auxiliare egale cu semnele de proiectare ale podelei finite plus 500 mm;

montaj rame de ferestre, iar în clădiri rezidențiale și publice - plăci de pervaz;

tencuirea (sau placarea) suprafețelor pereților și nișelor în locurile în care sunt instalate aparate sanitare și de încălzire, sunt așezate conducte și conducte de aer, precum și tencuirea suprafeței canelurilor pentru instalarea ascunsă a conductelor în pereții exteriori;

pregătirea deschiderilor de instalare în pereți și tavane pentru alimentarea echipamentelor mari și a conductelor de aer;

instalarea în conformitate cu documentația de lucru a pieselor încorporate în structurile clădirii pentru fixarea echipamentelor, conductelor de aer și conductelor;

asigurarea posibilității de pornire a sculelor electrice, precum și a aparatelor electrice de sudură, la o distanță de cel mult 50 m unul de celălalt;

vitrarea deschiderilor de ferestre în gardurile exterioare, izolarea intrărilor și deschiderilor.

1.4. Lucrările generale de construcție, sanitare și alte lucrări speciale trebuie efectuate în unitățile sanitare în următoarea ordine:

pregătirea pardoselilor, tencuiala pereților și tavanelor, montaj de balize pentru montarea scări;

instalarea mijloacelor de prindere, punerea conductelor și efectuarea încercărilor hidrostatice sau de presiune a acestora;

hidroizolarea pardoselilor;

grunduirea pereților, montarea pardoselilor curate;

montaj de căzi, suporturi pentru lavoare și piese de montare pentru rezervoare;

prima vopsire a pereților și tavanelor, faianta;

instalarea chiuvetelor, toaletelor și cisternelor de apă;

a doua vopsire a pereților și tavanelor;

instalarea fitingurilor de apă.

Lucrările de construcție, sanitare și alte lucrări speciale în camerele de ventilație trebuie efectuate în următoarea ordine:

pregătirea pardoselilor, montarea fundațiilor, tencuirea pereților și tavanelor;

amenajarea deschiderilor de instalare, montarea grinzilor macaralei;

lucrări la instalarea camerelor de ventilație;

hidroizolarea pardoselilor;

instalarea încălzitoarelor cu conducte;

instalarea echipamentelor de ventilație și a conductelor de aer și a altor lucrări sanitare și electrice;

test de umplere cu apă a tăvii camerei de irigare;

lucrări de izolare (izolare termică și fonică);

lucrări de finisare (inclusiv etanșarea găurilor în tavane, pereți și pereți despărțitori după așezarea conductelor și a conductelor de aer);

montaj pardoseli curate.

La instalarea sistemelor sanitare și la realizarea lucrărilor civile aferente, nu ar trebui să existe daune lucrărilor finalizate anterior.

1.5 Dimensiunile găurilor și canelurilor pentru pozarea conductelor în podele, pereți și pereți despărțitori ai clădirilor și structurilor sunt luate în conformitate cu Anexa 5 recomandată, cu excepția cazului în care proiectul prevede alte dimensiuni.

1.6. Sudarea țevilor de oțel trebuie făcută prin orice metodă reglementată de standarde.

Tipurile de îmbinări sudate ale conductelor de oțel, forma și dimensiunile structurale ale sudurii trebuie să respecte cerințele GOST 16037-80.

Sudarea țevilor din oțel galvanizat trebuie efectuată cu sârmă autoprotejată de calitate Sv-15GSTYUTSA cu Se în conformitate cu GOST 2246-70 cu un diametru de 0,8-1,2 mm sau electrozi cu un diametru de cel mult 3 mm cu un rutil sau acoperire cu fluorură de calciu, în cazul în care utilizarea altor materiale de sudare nu este convenită conform ordinii stabilite.

Racordarea țevilor, pieselor și ansamblurilor din oțel galvanizat prin sudare în timpul instalării și la instalația de achiziție trebuie efectuată cu condiția asigurării unei aspirații locale a emisiilor toxice sau curățării stratului de zinc la o lungime de 20 - 30 mm de la îmbinare. capetele conductelor, urmată de acoperirea suprafeței exterioare a sudurii și a zonei afectate de căldură cu vopsea, care conține 94% praf de zinc (în greutate) și 6% lianți sintetici (polisterol, cauciuc clor, rășină epoxidica).

La sudarea țevilor, pieselor și ansamblurilor din oțel, trebuie îndeplinite cerințele GOST 12.3.003-75.

Racordarea țevilor de oțel (negalvanizate și zincate), precum și a pieselor și ansamblurilor acestora cu un diametru nominal de până la 25 mm inclusiv, la șantier, trebuie să se facă prin sudare prin suprapunere (cu un capăt al țevii fiind întins afară sau un cuplaj fără filet). Îmbinările cap la cap a țevilor cu diametrul nominal de până la 25 mm inclusiv pot fi realizate la fabricile de achiziții.

La sudare, suprafețele filetate și suprafețele flanșelor trebuie protejate de stropii și picături de metal topit.

Sudura trebuie să fie lipsită de fisuri, cavități, pori, decupări, cratere nesudate, precum și arsuri și scurgeri ale metalului depus.

Găurile în țevi cu un diametru de până la 40 mm pentru țevile de sudare trebuie făcute, de regulă, prin găurire, frezare sau tăiere pe o presă.

Diametrul găurii trebuie să fie egal cu diametrul interior al țevii cu o abatere admisă de +1 mm.

1.7. Instalarea sistemelor sanitare în clădiri complexe, unice și experimentale trebuie efectuată în conformitate cu cerințele acestor reguli și cu instrucțiunile speciale din documentația de lucru.

2. LUCRĂRI DE PREGĂTIRE

Fabricarea de componente și piese de conducte

realizate din tevi de otel

2.1. Fabricarea componentelor și pieselor de conducte din țevi de oțel trebuie efectuată în conformitate cu specificațiile și standardele tehnice. Toleranțele de fabricație nu trebuie să depășească valorile specificate în tabel. 1.

tabelul 1

Valoarea toleranței

(abateri)

Deviere:

de la perpendicularitatea capetelor țevilor tăiate

lungimea piesei de prelucrat

Nu mai mult de 2°

±2 mm pentru lungimi de până la 1 m și ±1 mm pentru fiecare metru ulterior

Dimensiunile bavurilor în găuri și capete

țevi tăiate

Nu mai mult de 0,5 mm

Ovalitatea țevilor în zona de îndoire

Nu mai mult de 10%

Numărul de fire cu fire incomplete sau rupte

Abaterea lungimii firului:

mic de statura

2.2. Racordarea țevilor de oțel, precum și a pieselor și ansamblurilor realizate din acestea, trebuie efectuată prin sudare, filete, piulițe și flanșe (la fitinguri și echipamente).

Țevile, ansamblurile și piesele din oțel galvanizat trebuie conectate, de regulă, pe filete folosind piese de legătură din oțel zincat sau fontă ductilă nezincata, pe piulițe și flanșe (la fitinguri și echipamente).

Pentru conexiunile filetate ale țevilor de oțel, trebuie utilizate filete de țevi cilindrice, realizate în conformitate cu GOST 6357-81 (clasa de precizie B) prin rulare pe țevi ușoare și tăiere pe țevi obișnuite și armate.

Când se realizează fire folosind metoda de rulare pe o țeavă, este permisă reducerea diametrului său interior cu până la 10% pe toată lungimea firului.

2.3. Întoarcerile conductelor în sistemele de încălzire și de alimentare cu căldură trebuie efectuate prin îndoirea țevilor sau folosind coturi sudate fără sudură din oțel carbon, în conformitate cu GOST 17375-83.

2.4. În sistemele de alimentare cu apă rece și caldă, întoarcerile conductelor trebuie efectuate prin instalarea de coturi în conformitate cu GOST 8946-75, îndoiri sau îndoirea conductelor. Țevile galvanizate trebuie îndoite numai când sunt reci.

Pentru țevile cu un diametru de 100 mm sau mai mult, este permisă utilizarea coturilor îndoite și sudate. Raza minimă a acestor coturi trebuie să fie de cel puțin un diametru nominal și jumătate al țevii.

La îndoirea țevilor sudate, cusătura de sudură trebuie să fie amplasată pe exteriorul semifabricatului de țeavă și la un unghi de cel puțin 45 de grade. la planul de îndoire.

2.5. Sudarea pe secțiunile curbe ale țevilor din elementele de încălzire ale panourilor de încălzire nu este permisă.

2.6. La asamblarea unităților, conexiunile filetate trebuie sigilate.

Ca etanșant pentru conexiunile filetate la temperaturi ale mediului transportat de până la 378 K (105 ° C), inclusiv, trebuie utilizată bandă din material de etanșare fluoroplastic (FUM) sau fire de in impregnate cu plumb roșu sau alb amestecat cu ulei de uscare.

Ca etanșant pentru conexiunile filetate la temperaturi ale mediului în mișcare de peste 378 K (105°C) și pentru liniile de condensare, trebuie utilizat bandă FUM sau fire de azbest împreună cu fire de in, impregnate cu grafit amestecat cu ulei de uscare.

Banda FUM și firele de in trebuie aplicate într-un strat uniform de-a lungul firului și să nu iasă în afară sau în afara țevii.

Ca etanșant pentru conexiunile cu flanșă la o temperatură a mediului transportat de cel mult 423 K (150 ° C), ar trebui utilizat paronit cu o grosime de 2-3 mm sau fluoroplastic-4 și la o temperatură de cel mult 403 K (130°C) - garnituri din cauciuc termorezistent.

Pentru îmbinările filetate și cu flanșe sunt permise și alte materiale de etanșare, asigurând etanșeitatea îmbinărilor la temperatura de proiectare a lichidului de răcire și omologate în modul prescris.

2.7. Flanșele sunt conectate la țeavă prin sudură.

Abaterea de la perpendicularitatea flanșei sudate pe țeavă în raport cu axa țevii este permisă până la 1% din diametrul exterior al flanșei, dar nu mai mult de 2 mm.

Suprafața flanșelor trebuie să fie netedă și fără bavuri.

Capetele șuruburilor ar trebui să fie situate pe o parte a conexiunii.

Pe secțiunile verticale ale conductelor, piulițele trebuie plasate în partea de jos.

Capetele șuruburilor, de regulă, nu trebuie să iasă din piulițe cu mai mult de 0,5 diametre ale șuruburilor sau 3 pasuri de filet.

Capătul țevii, inclusiv cusătura de sudură flanșă la țeavă, nu trebuie să iasă dincolo de fața flanșei.

Garniturile din conexiunile cu flanșă nu trebuie să se suprapună cu găurile pentru șuruburi.

Nu este permisă instalarea de garnituri multiple sau unghiulare între flanșe.

2.8. Abaterile în dimensiunile liniare ale unităților asamblate nu trebuie să depășească ±3 mm pentru o lungime de până la 1 m și ±1 mm pentru fiecare metru ulterior.

2.9. Ansamblurile de sisteme sanitare trebuie testate pentru scurgeri la locul de fabricație.

Ansamblurile de conducte ale sistemelor de încălzire, de alimentare cu căldură, de alimentare internă cu apă rece și caldă, inclusiv cele destinate înglobării în panouri de încălzire, supape, robinete, robinete, colectoare de noroi, colectoare de aer, ascensoare etc. trebuie supuse la hidrostatice (hidraulice) sau metoda cu bule (pneumatice) în conformitate cu GOST 25136-82 și GOST 24054-80.

2.10. În metoda hidrostatică de testare a scurgerilor, aerul este îndepărtat complet din unități, umplut cu apă la o temperatură de cel puțin 278 K (5°C) și menținut sub testare.

presiunea pe care conexiunile o pot suporta la temperatura normala de functionare in conditii de functionare.

Dacă pe conductă apare rouă în timpul testării, testul trebuie continuat după ce s-a uscat sau s-a șters.

Unitățile de canalizare realizate din țevi de oțel și țevi de spălare către rezervoarele montate înalte trebuie menținute la o suprapresiune de testare de 0,2 MPa (2 kgf/sq.cm) timp de cel puțin 3 minute.

Căderea de presiune în timpul testării nu este permisă.

2.11. Se consideră că ansamblurile din țevi de oțel ale sistemelor sanitare au trecut testul dacă nu există picături sau pete de apă la suprafață și la îmbinările cărora nu va exista nicio scădere a presiunii.

Se consideră că supapele, robinetele și robinetele au trecut testul dacă nu apar picături de apă pe suprafața și în locurile dispozitivelor de etanșare după rotirea de două ori a dispozitivelor de control (înainte de testare).

2.12. Cu metoda cu bule de testare a scurgerilor, componentele conductei sunt umplute cu aer cu o presiune în exces de 0,15 MPa (1,5 kgf/sq.cm), scufundate într-o baie de apă și menținute timp de cel puțin 30 de secunde.

Ansamblurile care au trecut testul sunt cele care, la testare, nu produc bule de aer în baia de apă.

Nu sunt permise atingerea conexiunilor, rotirea dispozitivelor de control și eliminarea defectelor în timpul testării.

2.13. Suprafața exterioară a unităților și pieselor din țevi nezincate, cu excepția racordurilor filetate și a suprafeței oglinzii cu flanșă, trebuie acoperită cu un grund la producător, iar suprafața filetată a unităților și pieselor trebuie acoperită cu lubrifiant anticoroziv în conformitate cu cerințele TU 36-808-85.

Fabricarea componentelor sistemului de canalizare

2.14. Înainte de asamblarea în unități, calitatea țevilor și fitingurilor de canalizare din fontă trebuie verificată prin inspecție externă și lovire ușoară cu un ciocan de lemn.

Abaterea de la perpendicularitatea capetelor țevilor după tăiere nu trebuie să depășească 3 grade.

La capetele țevilor din fontă sunt permise fisuri cu lungimea de cel mult 15 mm și ondularea marginilor de cel mult 10 mm.

Înainte de etanșarea îmbinărilor, capetele țevilor și mufelor trebuie curățate de murdărie.

2.15. Îmbinările țevilor de canalizare din fontă trebuie sigilate cu frânghie de cânepă impregnată în conformitate cu GOST 483-75 sau câlți de bandă impregnat în conformitate cu GOST 16183-77, urmate de umplere cu bulgări topit sau sulf măcinat în conformitate cu GOST 127-76 cu adăugarea de caolin îmbogățit în conformitate cu GOST 19608-84 sau ciment de expansiune din gips-alumină în conformitate cu GOST 11052-74 sau alte materiale de etanșare și umplere a rosturilor aprobate în modul prescris.

Prizele țevilor destinate trecerii apelor uzate agresive trebuie sigilate cu frânghie de cânepă gudronată sau câlți de bandă impregnată, urmate de umplerea cu ciment rezistent la acizi sau alt material rezistent la influențe agresive, iar la revizii, se montează garnituri din termogel. , cauciuc rezistent la acid-alcali al mărcii TMKShch în conformitate cu GOST 7338-77.

2.16. Abaterile dimensiunilor liniare ale unităților din țevi de canalizare din fontă de la desenele detaliate nu trebuie să depășească ±10 mm.

2.17. Componentele sistemului de canalizare din țevi de plastic trebuie fabricate în conformitate cu CH 478-80.

Fabricarea conductelor metalice de aer

2.18. Conductele de aer și părțile sistemelor de ventilație trebuie să fie fabricate în conformitate cu documentația de lucru și cu specificațiile tehnice aprobate corespunzător.

2.19. Conductele de aer realizate din tablă subțire de oțel pentru acoperișuri, cu un diametru și o dimensiune mai mare a laturii de până la 2000 mm, trebuie realizate încuiate în spirală sau cu cusături drepte pe cusături, sudate în spirală sau sudate cu cusături drepte și conductele de aer cu o latură. dimensiunea mai mare de 2000 mm ar trebui să fie realizată din panouri (sudate, sudate cu lipici).

Conductele de aer din plastic metalic trebuie realizate pe cusături și din oțel inoxidabil, titan, precum și tablă de aluminiu și aliajele sale - pe cusături sau sudură.

2.20. Tablele de oțel cu grosimea mai mică de 1,5 mm trebuie sudate prin suprapunere, iar cele cu grosimea de 1,5-2 mm trebuie suprapuse sau sudate cap la cap. Foile mai groase de 2 mm trebuie sudate cap la cap.

2.21. Pentru îmbinările sudate ale secțiunilor drepte și ale părților profilate ale conductelor de aer din acoperiș din tablă subțire și oțel inoxidabil, trebuie utilizate următoarele metode de sudare: cu plasmă, arc submers automat și semi-automat sau în mediu cu dioxid de carbon, contact, rolă și arc manual.

Pentru sudarea conductelor de aer din tablă de aluminiu și aliajele sale, trebuie utilizate următoarele metode de sudare:

argon-arc automat - cu un electrod consumabil;

argon-arc manual - electrod neconsumabil cu fir de umplere;

Pentru a suda conductele de aer din titan, trebuie utilizată sudarea cu arc cu argon cu un electrod consumabil.

2.22. Conductele de aer din tablă de aluminiu și aliajele sale cu o grosime de până la 1,5 mm trebuie realizate pe cusături, cu o grosime de la 1,5 până la 2 mm - pe cusături sau sudură și cu o grosime a tablei mai mare de 2 mm - la sudare. .

Cusăturile longitudinale ale conductelor de aer din acoperiș din tablă subțire și oțel inoxidabil și tablă de aluminiu cu un diametru sau o dimensiune laterală mai mare de 500 mm sau mai mult trebuie asigurate la începutul și la sfârșitul secțiunii conductei de aer prin sudare în puncte, nituri electrice, nituri. sau cleme.

Cusăturile pe conductele de aer, indiferent de grosimea metalului și de metoda de fabricație, trebuie realizate cu tăietură.

2.23. Secțiunile de capăt ale cusăturilor de cusătură de la capetele conductelor de aer și din deschiderile de distribuție a aerului ale conductelor de aer din plastic metalic trebuie asigurate cu nituri din aluminiu sau oțel cu un strat de oxid, asigurând funcționarea în medii agresive specificate în documentația de lucru.

Cusăturile trebuie să aibă aceeași lățime pe toată lungimea și să fie așezate uniform strâns.

2.24. Nu ar trebui să existe conexiuni de cusătură în formă de cruce în canalele de cusătură, precum și în diagramele de tăiere.

2.25. Pe secțiunile drepte ale conductelor de aer dreptunghiulare cu o secțiune transversală laterală mai mare de 400 mm, rigidizările trebuie realizate sub formă de creste cu un pas de 200-300 mm de-a lungul perimetrului conductei sau coturi diagonale (cresturi). Dacă latura este mai mare de 1000 mm, în plus, este necesar să instalați cadre de rigiditate exterioare sau interne, care să nu iasă în conducta de aer cu mai mult de 10 mm. Cadrele de rigidizare trebuie fixate bine prin sudare în puncte, nituri electrice sau nituri.

Pe conductele de aer metal-plastic, cadrele de rigidizare trebuie montate cu ajutorul unor nituri din aluminiu sau oțel cu un strat de oxid, asigurând funcționarea în medii agresive specificate în documentația de lucru.

2.26. Elementele pieselor modelate trebuie conectate între ele folosind creste, pliuri, sudură și nituri.

Elementele părților formate din metal-plastic trebuie conectate între ele folosind pliuri.

Conexiunile zig pentru sistemele care transportă aer cu umiditate ridicată sau amestecat cu praf exploziv nu sunt permise.

2.27. Conectarea secțiunilor conductelor de aer trebuie făcută folosind o metodă de tip wafer sau folosind flanșe. Conexiunile trebuie să fie puternice și strânse.

2.28. Flanșele de pe conductele de aer trebuie asigurate prin flanșare cu zig persistent, prin sudare, prin sudură în puncte sau prin nituri cu diametrul de 4-5 mm, așezate la fiecare 200-250 mm, dar cu nu mai puțin de patru nituri.

Flanșele de pe conductele de aer metal-plastic trebuie asigurate prin flanșare cu un zig persistent.

În conductele de aer care transportă medii agresive, nu este permisă fixarea flanșelor folosind zig-uri.

Dacă grosimea peretelui conductei de aer este mai mare de 1 mm, flanșele pot fi montate pe conducta de aer fără flanșare prin sudură și etanșarea ulterioară a golului dintre flanșă și conducta de aer.

2.29. Flanșarea conductelor de aer în locurile în care sunt instalate flanșe trebuie efectuată în așa fel încât flanșa îndoită să nu acopere găurile pentru șuruburi din flanșe.

Flanșele sunt instalate perpendicular pe axa conductei de aer.

2.30. Dispozitivele de reglare (porți, supape de accelerație, amortizoare, elemente de comandă a distribuitorului de aer etc.) trebuie să fie ușor de închis și deschis și, de asemenea, să fie fixate într-o poziție dată.

Motoarele amortizoarelor trebuie să se potrivească perfect pe ghidaje și să se miște liber în ele.

Mânerul de control al supapei de accelerație trebuie instalat paralel cu lama sa.

2.31. Conductele de aer din oțel nezincat, elementele de fixare ale acestora (inclusiv suprafețele interioare ale flanșelor) trebuie amorsate (vopsite) la uzina de achiziții în conformitate cu proiectul (proiect detaliat).

Vopsirea finală a suprafeței exterioare a conductelor de aer este efectuată de organizații specializate în construcții după montarea acestora.

Separatoarele de ventilație trebuie să fie echipate cu piese pentru conectarea lor și mijloace de fixare.

Set complet și pregătire pentru instalarea echipamentelor sanitare, dispozitivelor de încălzire, componentelor și părților conductelor

2.32. Procedura de transfer de echipamente, produse și materiale este stabilită prin Regulile privind contractele de construcție capitală, aprobate de Consiliul de Miniștri al URSS, și Regulamentul privind relația organizațiilor - antreprenori generali cu subcontractanții, aprobat prin rezoluție a Comitetul de Stat pentru Construcții al URSS și Comitetul de Stat de Planificare al URSS.

2.33. Ansamblurile și piesele realizate din conducte pentru sistemele sanitare trebuie transportate la șantier în containere sau ambalaje și să aibă documentație însoțitoare.

Pe fiecare recipient și ambalaj trebuie atașată o plăcuță cu marcarea unităților ambalate în conformitate cu standardele și specificațiile tehnice în vigoare pentru fabricarea produselor.

2.34. Fitingurile, dispozitivele de automatizare, instrumentația, piesele de legătură, dispozitivele de prindere, garniturile, șuruburile, piulițele, șaibe etc. care nu sunt instalate pe piese și ansambluri trebuie să fie ambalate separat, iar marcajele containerului trebuie să indice denumirile sau denumirile acestora. produse.

2.35. Cazanele secționale din fontă ar trebui să fie livrate șantierelor în blocuri sau pachete, pre-asamblate și testate la fabricile de producție sau la întreprinderile de achiziții ale organizațiilor de instalații.

Încălzitoarele de apă, încălzitoarele de aer, pompele, punctele de încălzire centrale și individuale, unitățile de contorizare a apei ar trebui să fie furnizate la unitățile în construcție în unități transportabile complete de asamblare cu mijloace de fixare, conducte, supape de închidere, garnituri, șuruburi, piulițe și șaibe.

2.36. Secțiunile radiatoarelor din fontă trebuie asamblate în dispozitive pe niplu folosind garnituri de etanșare:

din cauciuc termorezistent de 1,5 mm grosime la temperaturi lichidului de răcire de până la 403 K (130°C);

din paronit cu o grosime de 1 până la 2 mm la o temperatură a lichidului de răcire de până la 423 K (150 ° C).

2.37. Radiatoarele din fontă rearanjate sau blocurile de radiatoare din fontă și țevile cu aripioare trebuie testate folosind metoda hidrostatică la o presiune de 0,9 MPa (9 kgf/sq.cm) sau metoda cu bule la o presiune de 0,1 MPa (1 kgf/mp. cm). Rezultatele testelor cu bule nu sunt motive pentru a face afirmații de calitate către producătorii de dispozitive de încălzire din fontă.

Blocurile radiatoare din oțel trebuie testate folosind metoda bulelor la o presiune de 0,1 MPa (1 kgf/cm2).

Blocurile convectoare trebuie testate folosind metoda hidrostatică cu o presiune de 1,5 MPa (15 kgf/sq.cm) sau metoda cu bule cu o presiune de 0,15 MPa (1,5 kgf/sq.cm).

Procedura de testare trebuie să respecte cerințele paragrafelor. 2,9-2,12.

După testare, apa trebuie îndepărtată din unitățile de încălzire.

Panourile de încălzire după testarea hidrostatică trebuie purjate cu aer, iar conductele lor de legătură trebuie închise cu dopuri de inventar.

3. LUCRĂRI DE INSTALARE ȘI MONTAJ

Dispoziții generale

3.1. Racordarea țevilor din oțel galvanizat și negalvanizat în timpul instalării trebuie efectuată în conformitate cu cerințele secțiunilor 1 și 2 din aceste reguli.

Conexiunile detașabile pe conducte trebuie realizate la fitinguri și, acolo unde este necesar, în funcție de condițiile de asamblare a conductelor.

Conexiunile detașabile ale conductelor, precum și fitingurile, inspecțiile și curățarea trebuie amplasate în locuri accesibile pentru întreținere.

3.2. Conductele verticale nu trebuie să se abate de la verticală cu mai mult de 2 mm pe 1 m lungime.

3.3. Conductele neizolate ale sistemelor de încălzire, alimentarea cu căldură, alimentarea internă cu apă rece și caldă nu trebuie să fie adiacente suprafeței structurilor clădirii.

Distanța de la suprafața tencuielii sau a placajului până la axa conductelor neizolate cu un diametru nominal de până la 32 mm inclusiv cu instalație deschisă trebuie să fie de la 35 la 55 mm, pentru diametre de 40-50 mm - de la 50 la 60 mm , iar pentru diametre mai mari de 50 mm - acceptate conform documentatiei de lucru.

Distanța de la conducte, dispozitive de încălzire și încălzitoare cu o temperatură a lichidului de răcire de peste 378 K (105 °C) până la structurile clădirilor și structurile din materiale combustibile (combustibile), determinată de proiect (design detaliat) conform GOST 12.1.044- 84, trebuie să fie de cel puțin 100 mm.

3.4. Mijloacele de fixare nu ar trebui să fie amplasate la joncțiunile conductelor.

Sigilarea elementelor de fixare cu dopuri din lemn, precum și sudarea conductelor la mijloacele de fixare nu sunt permise.

Distanța dintre mijloacele de fixare a conductelor de oțel în secțiuni orizontale trebuie luată în conformitate cu dimensiunile indicate în tabel. 2, cu excepția cazului în care se indică altfel în documentația de lucru.

masa 2

Diametrul conductei, mm

Distanța maximă, m, între mijloacele de fixare a conductei

neizolate

izolat

3.5. Mijloacele de fixare a coloanelor din țevi de oțel în clădiri rezidențiale și publice cu o înălțime a podelei de până la 3 m nu sunt instalate, iar pentru o înălțime a podelei mai mare de 3 m, mijloacele de fixare sunt instalate la jumătate din înălțimea podelei.

Mijloacele de fixare a coloanelor în clădirile industriale trebuie instalate la fiecare 3 m.

3.6. Distanța dintre mijloacele de fixare a țevilor de canalizare din fontă la așezarea lor orizontală nu trebuie să fie mai mare de 2 m, iar pentru coloane - o fixare pe etaj, dar nu mai mult de 3 m între mijloacele de fixare.

Mijloacele de fixare ar trebui să fie amplasate sub prize.

3.7. Conexiunile la dispozitivele de încălzire cu o lungime mai mare de 1500 mm trebuie să aibă elemente de prindere.

3.8. Corpurile sanitare și de încălzire trebuie instalate la nivel și la nivel.

Cabinele sanitare trebuie instalate pe o bază plană.

Înainte de a instala cabinele sanitare, este necesar să se verifice dacă nivelul vârfului colțului de canalizare al cabinei de dedesubt și nivelul fundației pregătitoare sunt paralele.

Instalarea cabinelor sanitare trebuie făcută astfel încât axele coloanelor de canalizare ale etajelor adiacente să coincidă.

Racordarea cabinelor sanitare la conductele de ventilație trebuie făcută înainte de așezarea plăcilor de pardoseală pentru o anumită pardoseală.

3.9. Testarea hidrostatică (hidraulică) sau manometrică (pneumatică) a conductelor la așezarea conductelor ascunse trebuie efectuată înainte de închiderea acestora cu întocmirea unui raport de inspecție pentru lucrări ascunse sub forma anexei obligatorii 6 din SNiP 3.01.01-85.

Testarea conductelor izolate trebuie efectuată înainte de aplicarea izolației.

3.10. Sistemele de încălzire, alimentarea cu căldură, alimentarea internă cu apă rece și caldă, conductele cazanului la finalizarea instalării lor trebuie spălate cu apă până când aceasta iese fără suspensii mecanice.

Spălarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă și menajeră este considerată completă după eliberarea apei care îndeplinește cerințele GOST 2874-82 „Apă potabilă”.

Alimentare internă cu apă caldă și rece

3.11. Înălțimea de instalare a fitingurilor de apă (distanța de la axa orizontală a fitingurilor la corpurile sanitare, mm) trebuie luată după cum urmează:

robinete de apă și baterii de pe părțile laterale ale chiuvetelor - cu 250, iar din părțile laterale ale chiuvetelor - cu 200;

robinete de toaletă și baterii de pe părțile laterale ale chiuvetelor - cu 200.

Înălțimea de instalare a robinetelor de la nivelul podelei finite, mm:

robinete de apă în băi, robinete de spălare a toaletei, robinete de inventar pentru chiuvete în instituții publice și medicale, robinete de baie - 800;

baterii pentru viduar cu iesire oblica - 800, cu iesire directa -1000;

baterii și chiuvete pentru pânză uleioasă în instituții medicale, baterii generale pentru căzi și lavoare, baterii cu cot pentru lavoare chirurgicale - 1100;

robinete pentru spălarea pardoselilor în toaletele clădirilor publice - 600;

baterii de duș - 1200.

Paravanele de duș trebuie instalate la o înălțime de 2100-2250 mm de la partea de jos a ecranului până la nivelul podelei finisate. Abaterile de la dimensiunile specificate în acest paragraf nu trebuie să depășească 20 mm.

Notă. Pentru chiuvetele cu spate care au orificii pentru robinete, precum și pentru chiuvetele și lavoarele cu fitinguri pentru masă, înălțimea de instalare a robinetelor este determinată de designul dispozitivului.

3.12. Prizele țevilor și fitingurilor (cu excepția cuplajelor cu priză dublă) trebuie să fie îndreptate împotriva mișcării apei.

Îmbinările țevilor de canalizare din fontă în timpul instalării trebuie sigilate cu frânghie de cânepă gudronată sau câlți de bandă impregnată, urmate de călăfătuirea cu un mortar de ciment de cel puțin 100 sau turnarea unei soluții de ciment expansiv gips-alumină sau topit și încălzit la o temperatură de 403-408 K (130-135 ° C) sulf cu prin adăugarea de 10% caolin îmbogățit conform GOST 19608-84 sau GOST 19607-74.

Este permisă utilizarea altor materiale de etanșare și de umplere a rosturilor, aprobate în conformitate cu procedura stabilită.

În timpul perioadei de instalare, capetele deschise ale conductelor și pâlniile de drenaj trebuie închise temporar cu dopuri de inventar.

3.13. Corpurile sanitare trebuie atașate la structurile din lemn cu șuruburi.

Ieșirea toaletei trebuie conectată direct la priza țevii de evacuare sau la țeava de evacuare folosind o țeavă din fontă, polietilenă sau cuplaj din cauciuc.

Priza conductei de evacuare pentru o toaletă cu evacuare directă trebuie instalată la nivelul podelei.

3.14. Vasele de toaletă trebuie fixate pe podea cu șuruburi sau lipite cu lipici. La fixarea cu șuruburi, trebuie instalată o garnitură de cauciuc sub baza toaletei.

Lipirea trebuie efectuată la o temperatură a camerei de cel puțin 278 K (5°C).

Pentru a obține rezistența necesară, vasele de toaletă lipite trebuie ținute fără sarcină într-o poziție staționară până când îmbinarea adezivă devine puternică timp de cel puțin 12 ore.

3.15. Înălțimea de instalare a corpurilor sanitare de la nivelul podelei finite trebuie să corespundă dimensiunilor indicate în tabel. 3.

Tabelul 3

Corpuri sanitare

Înălțimea de instalare de la nivel

podea curată, mm

în rezidențial, public și industrial

Lavoare (până în partea de sus a laterală)

Chiuvete și chiuvete (până în partea de sus a laterală)

Cisterne montate înalt pentru toalete (în partea de jos a rezervorului)

Pisoare montate pe perete (până în lateral)

Spălați țevile către pisoarele tăvii (de la partea inferioară a tăvii până la axa țevii)

Fântâni de băut suspendate (în lateral)

Note: 1. Abaterile admise ale înălțimii de instalare a corpurilor sanitare pentru corpurile autoportante nu trebuie să depășească ±20 mm, iar pentru instalarea în grup a corpurilor similare +/- 5 mm.

2. Conducta de spălare pentru spălarea tăvii de pisoar trebuie îndreptată cu orificiile spre perete la un unghi de 45° în jos.

3. La instalarea unui baterie comun pentru o chiuvetă și o cadă, înălțimea de instalare a chiuvetei este de 850 mm în partea de sus a laterală.

4. Înălțimea de instalare a corpurilor sanitare în instituțiile medicale trebuie luată după cum urmează, mm:

chiuvetă de inventar din fontă (până în partea de sus a laturilor) - 650;

spălare pentru pânze uleioase - 700;

viduar (spre sus) - 400;

rezervor pentru soluție dezinfectantă (până la fundul rezervorului) - 1230.

5. Înălțimea de instalare a corpurilor sanitare în instituțiile preșcolare trebuie luată în conformitate cu SNiP II-64-80.

3.16. În spațiile casnice ale clădirilor publice și industriale, instalarea unui grup de chiuvete ar trebui să fie prevăzută pe un stand comun.

3.17. Înainte de testarea sistemelor de canalizare, pentru a le proteja de contaminare, dopurile inferioare ale sifoanelor trebuie îndepărtate, iar cupele din sifoanele sticlelor trebuie îndepărtate.

Incalzi. Furnizare de căldură și camere cazane

3.18. Pantele liniilor către dispozitivele de încălzire trebuie făcute de la 5 la 10 mm pe lungimea liniei în direcția de mișcare a lichidului de răcire. Pentru lungimi de linii de până la 500 mm, conductele nu trebuie să fie înclinate.

3.19. Conexiunile la țevile netede din oțel, fontă și bimetalice cu aripioare trebuie realizate folosind flanșe (dopi) cu orificii amplasate excentric pentru a asigura evacuarea liberă a aerului și drenarea apei sau a condensului din țevi.

Pentru racordurile cu abur este permisă conexiunea concentrică.

3.20. Radiatoarele de toate tipurile trebuie instalate la distanțe, mm, nu mai puțin de: 60 - de la podea, 50 - de la suprafața inferioară a pervazului ferestrei și 25 - de la suprafața pereților de ipsos.

În sediul instituțiilor medicale, de prevenire și pentru copii, caloriferele trebuie instalate la o distanță de cel puțin 100 mm de podea și 60 mm de suprafața peretelui.

Dacă nu există pervaz, trebuie luată o distanță de 50 mm de la partea de sus a dispozitivului până la partea de jos a deschiderii ferestrei.

Când așezați conductele în mod deschis, distanța de la suprafața nișei la dispozitivele de încălzire ar trebui să asigure posibilitatea de a pune conexiuni la dispozitivele de încălzire în linie dreaptă.

3.21. Convectoarele trebuie instalate la distanță:

cel puțin 20 mm de la suprafața pereților până la aripioarele convectorului fără carcasă;

închideți sau cu un spațiu de cel mult 3 mm de la suprafața peretelui la aripioarele elementului de încălzire al unui convector montat pe perete cu o carcasă;

cel puțin 20 mm de la suprafața peretelui până la carcasa convectorului de pardoseală.

Distanța de la partea de sus a convectorului până la partea de jos a pervazului trebuie să fie de cel puțin 70% din adâncimea convectorului.

Distanța de la podea la partea inferioară a unui convector montat pe perete cu sau fără carcasă trebuie să fie de cel puțin 70% și nu mai mult de 150% din adâncimea dispozitivului de încălzire instalat.

Dacă lățimea părții proeminente a pervazului ferestrei de pe perete este mai mare de 150 mm, distanța de la partea inferioară până la partea superioară a convectoarelor cu carcasă nu trebuie să fie mai mică decât înălțimea de ridicare a carcasei necesară pentru a o îndepărta.

Conectarea convectoarelor la conductele de încălzire ar trebui să se facă prin filetare sau sudare.

3.22. Țevile netede și cu nervuri trebuie instalate la o distanță de cel puțin 200 mm de la podea și pervazul ferestrei până la axa celei mai apropiate țevi și la 25 mm de suprafața de tencuială a pereților. Distanța dintre axele țevilor adiacente trebuie să fie de cel puțin 200 mm.

3.23. Când instalați un dispozitiv de încălzire sub o fereastră, marginea acestuia din partea coloanei, de regulă, nu trebuie să se extindă dincolo de deschiderea ferestrei. În acest caz, combinația dintre axele verticale de simetrie ale dispozitivelor de încălzire și deschiderile ferestrelor nu este necesară.

3.24. Într-un sistem de încălzire cu o singură conductă cu conexiune unilaterală a dispozitivelor de încălzire, coloana verticală deschisă trebuie să fie situată la o distanță de 150 ± 50 mm de marginea deschiderii ferestrei, iar lungimea conexiunilor la dispozitivele de încălzire trebuie să fie nu mai mult de 400 mm.

3.25. Aparatele de încălzire trebuie instalate pe suporturi sau pe suporturi fabricate în conformitate cu standardele, specificațiile sau documentația de lucru.

Numărul de suporturi trebuie instalat la o rată de unu pe 1 mp de suprafață de încălzire a unui radiator din fontă, dar nu mai puțin de trei pe radiator (cu excepția radiatoarelor în două secțiuni), iar pentru țevile cu aripioare - două pe țeavă. . În locul consolelor superioare, este permisă instalarea benzilor de radiator, care ar trebui să fie situate la 2/3 din înălțimea radiatorului.

Suporturile trebuie instalate sub gâturile radiatorului și sub țevile cu aripioare - la flanșe.

La instalarea radiatoarelor pe suporturi, numărul acestora din urmă ar trebui să fie 2 - pentru numărul de secțiuni de până la 10 și 3 - pentru numărul de secțiuni mai mare de 10. În acest caz, partea superioară a radiatorului trebuie asigurată.

3.26. Numărul de elemente de fixare per bloc convector fără carcasă ar trebui să fie:

pentru instalarea pe un singur rând și pe două rânduri - 2 elemente de fixare pe perete sau podea;

pentru instalatii pe trei si patru randuri, 3 prindere pe perete sau 2 prinse pe podea.

Pentru convectoarele furnizate complet cu mijloace de montare, numărul de prinderi este determinat de producător în conformitate cu standardele pentru convectoare.

3.27. Suporturile pentru dispozitivele de încălzire trebuie fixate pe pereții de beton cu dibluri și pe pereții din cărămidă - cu dibluri sau prin etanșarea consolelor cu mortar de ciment de cel puțin 100 până la o adâncime de cel puțin 100 mm (fără a se lua în considerare grosimea). a stratului de ipsos).

Nu este permisă utilizarea dopurilor din lemn pentru încorporarea consolelor.

3.28. Axele montatelor conectate ale panourilor de perete cu elemente de încălzire încorporate trebuie să coincidă în timpul instalării.

Racordarea elementelor de ridicare trebuie efectuată prin sudură prin suprapunere (cu un capăt al țevii răspândit sau conectat cu un cuplaj fără filet).

Racordarea conductelor la încălzitoarele de aer (încălzitoare, unități de încălzire) trebuie făcută folosind flanșe, filete sau sudură.

Orificiile de aspirație și evacuare ale unităților de încălzire trebuie să fie închise înainte de a fi puse în funcțiune.

3.29. Supapele și supapele de reținere trebuie instalate astfel încât fluidul să curgă sub supapă.

Supapele de reținere trebuie instalate orizontal sau strict vertical, în funcție de proiectarea lor.

Direcția săgeții de pe corp trebuie să coincidă cu direcția de mișcare a mediului.

3.30. Axele supapelor de reglare dublă și supapele de reglare trebuie instalate vertical atunci când dispozitivele de încălzire sunt amplasate fără nișe și când sunt instalate în nișe - la un unghi de 45° în sus.

Axele supapelor cu trei căi trebuie să fie poziționate orizontal.

3.31. Manometrele instalate pe conducte cu temperaturi ale lichidului de răcire de până la 378 K (105 grade C) trebuie conectate printr-o supapă cu trei căi.

Manometrele instalate pe conducte cu o temperatură a lichidului de răcire peste 378 K (105 grade C) trebuie conectate printr-un tub sifon și o supapă cu trei căi.

3.32. Termometrele de pe conducte trebuie instalate în manșoane, iar partea proeminentă a termometrului trebuie protejată de un cadru.

Pe conductele cu un orificiu nominal de până la 57 mm inclusiv, trebuie prevăzut un expandor în locul unde sunt instalate termometrele.

3.33. Pentru conexiunile cu flanșă ale conductelor de păcură, trebuie utilizate garnituri din paronit înmuiat în apă fierbinte și frecat cu grafit.

3.34. Conductele de aer trebuie instalate indiferent de disponibilitatea echipamentelor tehnologice în conformitate cu referințele și mărcile de proiectare. Racordarea conductelor de aer la echipamentul de proces trebuie făcută după instalarea acestuia.

3.35. Conductele de aer destinate transportului aerului umidificat trebuie instalate astfel încât să nu existe cusături longitudinale în partea inferioară a conductelor de aer.

Secțiunile de conducte de aer în care se poate forma rouă din aerul umed transportat trebuie așezate cu o pantă de 0,01-0,015 spre dispozitivele de drenaj.

3.36. Garniturile dintre flanșele conductelor de aer nu trebuie să iasă în afara conductelor de aer.

Garniturile trebuie să fie realizate din următoarele materiale:

cauciuc spumă, bandă de cauciuc poros sau monolit cu grosimea de 4-5 mm sau frânghie de mastic polimeric (PMZ) - pentru canalele de aer prin care se deplasează aerul, praful sau deșeurile cu temperaturi de până la 343 K (70 ° C); cordon de azbest sau carton de azbest - cu o temperatură peste 343 K (70 °C);

cauciuc rezistent la acizi sau plastic de amortizare rezistent la acizi - pentru conductele de aer prin care se deplasează aerul cu vapori acizi.

Pentru a etanșa conexiunile conductelor de aer fără plăci, trebuie utilizate următoarele:

bandă de etanșare „Gerlen” - pentru conductele de aer prin care aerul se mișcă la temperaturi de până la 313 K (40 ° C);

Mastic buteprol - pentru conducte de aer rotunde cu temperaturi de până la 343 K (70° C);

manșete sau benzi termocontractabile - pentru conducte rotunde de aer cu temperaturi de până la 333 K (60 ° C) și alte materiale de etanșare aprobate în conformitate cu procedura stabilită.

3.37. Șuruburile din conexiunile cu flanșă trebuie strânse și toate piulițele șuruburilor trebuie să fie amplasate pe o parte a flanșei. La instalarea șuruburilor pe verticală, piulițele ar trebui, în general, să fie poziționate pe partea inferioară a îmbinării.

3.38. Fixarea conductelor de aer trebuie efectuată în conformitate cu documentația de lucru.

Fixările conductelor de aer orizontale metalice neizolate (cleme, umerase, suporturi etc.) pe o conexiune de napolitană trebuie instalate la o distanță de cel mult 4 m una de alta atunci când diametrul unei conducte rotunde sau dimensiunea latura mai mare a unei conducte dreptunghiulare este mai mică de 400 mm și la o distanță de cel mult 3 m una de alta - cu diametrele unei conducte circulare sau dimensiunile laturii mai mari a unei conducte dreptunghiulare de 400 mm sau mai mult.

Fixările de conducte orizontale de aer metalice neizolate pe o legătură cu flanșă cu o secțiune transversală circulară cu un diametru de până la 2000 mm sau o secțiune transversală dreptunghiulară cu dimensiuni ale laturii sale mai mari de până la 2000 mm inclusiv trebuie instalate la distanță. de cel mult 6 m unul de altul. Distanțele dintre elementele de fixare ale conductelor de aer metalice izolate de orice dimensiune a secțiunii transversale, precum și conductele de aer neizolate cu o secțiune transversală rotundă cu un diametru mai mare de 2000 mm sau o secțiune transversală dreptunghiulară cu o latură mai mare de mai mult de 2.000 mm, trebuie specificate în documentația de lucru.

Clemele trebuie să se potrivească strâns în jurul conductelor metalice de aer.

Elementele de fixare ale conductelor de aer metalice verticale trebuie instalate la o distanță de cel mult 4 m una de alta.

Desenele elementelor de fixare nestandard trebuie incluse în setul de documentație de lucru.

Fixarea conductelor de aer metalice verticale în incinta clădirilor cu mai multe etaje, cu o înălțime a podelei de până la 4 m, ar trebui să fie efectuată în tavanele dintre podea.

Fixarea conductelor de aer metalice verticale în interior cu o înălțime a podelei mai mare de 4 m și pe acoperișul unei clădiri trebuie specificată în proiect (design detaliat).

Nu este permisă atașarea cablurilor și a umeraselor direct la flanșele conductelor de aer. Tensiunea suspensiilor reglabile trebuie să fie uniformă.

Abaterea conductelor de aer de la verticală nu trebuie să depășească 2 mm pe 1 m de lungime a conductei de aer.

3.39. Conductele de aer suspendate liber trebuie să fie împodobite prin instalarea de umerase duble la fiecare două umerase individuale cu o lungime a suportului de 0,5 până la 1,5 m.

Pentru umerase mai lungi de 1,5 m, umerase duble trebuie instalate prin fiecare umerase.

3.40. Conductele de aer trebuie să fie întărite astfel încât greutatea lor să nu fie transferată la echipamentul de ventilație.

Conductele de aer, de regulă, trebuie conectate la ventilatoare prin inserții flexibile izolatoare de vibrații din fibră de sticlă sau alt material care oferă flexibilitate, densitate și durabilitate.

Inserțiile flexibile izolatoare de vibrații trebuie instalate imediat înainte de testarea individuală.

3.41. La instalarea canalelor verticale de aer din canalele de azbociment, elementele de fixare trebuie instalate la fiecare 3-4 m. La instalarea canalelor de aer orizontale, trebuie instalate două elemente de fixare pe secțiune pentru racordurile de cuplare și o fixare pentru racordurile prize. Fixarea trebuie făcută la priză.

3.42. În conductele de aer verticale realizate din conducte prize, conducta superioară trebuie introdusă în priza celei inferioare.

3.43. În conformitate cu schemele standard, îmbinările prizei și de cuplare trebuie sigilate cu fire de cânepă înmuiate într-un mortar de azbociment cu adaos de lipici de cazeină.

Spațiul liber al prizei sau cuplajului trebuie umplut cu mastic de azbociment.

După ce masticul s-a întărit, rosturile trebuie acoperite cu material textil. Țesătura trebuie să se potrivească strâns pe cutie în jurul întregului perimetru și ar trebui să fie vopsită cu vopsea de ulei.

3.44. Transportul și depozitarea în zona de instalare a cutiilor de azbociment conectate cu cuplaje trebuie efectuate în poziție orizontală, iar cutiile de prize - în poziție verticală.

Părțile modelate nu trebuie să se miște liber în timpul transportului, pentru care ar trebui să fie asigurate cu distanțiere.

Când transportați, stivuiți, încărcați și descărcați cutii și accesorii, nu le aruncați și nu le supuneți la șocuri.

3.45. Când se realizează secțiuni drepte ale conductelor de aer din folie polimerică, îndoirile conductelor de aer nu sunt permise mai mult de 15°.

3.46. Pentru a trece prin structurile de închidere, conducta de aer din folie polimerică trebuie să aibă inserții metalice.

3.47. Conductele de aer din folie polimerică trebuie suspendate pe inele de oțel din sârmă cu un diametru de 3-4 mm, situate la o distanță de cel mult 2 m unul de celălalt.

Diametrul inelelor trebuie să fie cu 10% mai mare decât diametrul conductei de aer.

Inelele de oțel trebuie fixate folosind sârmă sau o placă cu decupaj la un cablu de susținere (sârmă) cu un diametru de 4-5 mm, întinse de-a lungul axei conductei de aer și fixate de structurile clădirii la fiecare 20-30 m.

Pentru a preveni mișcările longitudinale ale conductei de aer atunci când este umplută cu aer, pelicula de polimer trebuie întinsă până când slăbirea dintre inele dispare.

3.48. Ventilatoarele radiale pe baze de vibrații și pe o bază rigidă instalate pe fundații trebuie să fie asigurate cu șuruburi de ancorare.

La instalarea ventilatoarelor pe izolatoarele de vibrații cu arc, acestea din urmă trebuie să aibă o așezare uniformă. Izolatoarele de vibrații nu trebuie să fie atașate la podea.

3.49. Atunci când instalați ventilatoare pe structuri metalice, izolatoarele de vibrații trebuie atașate la acestea. Elementele structurilor metalice la care sunt atașate izolatoarele de vibrații trebuie să coincidă în plan cu elementele corespunzătoare ale cadrului ventilatorului.

Când este instalat pe o bază rigidă, cadrul ventilatorului trebuie să se potrivească strâns pe garniturile izolatoare fonice.

3,50. Decalajele dintre marginea discului frontal al rotorului și marginea conductei de admisie a ventilatorului radial, atât pe direcția axială, cât și pe cea radială, nu trebuie să depășească 1% din diametrul rotorului.

Axele ventilatoarelor radiale trebuie instalate orizontal (axele ventilatoarelor de acoperis - vertical), peretii verticali ai carcaselor ventilatoarelor centrifugale nu trebuie sa prezinte deformari sau pante.

Garniturile pentru mai multe carcase de ventilator ar trebui să fie realizate din același material ca și garniturile de conducte pentru sistemul respectiv.

3,51. Motoarele electrice trebuie să fie aliniate cu precizie cu ventilatoarele instalate și asigurate. Axele scripetelor motoarelor electrice și ventilatoarelor atunci când sunt antrenate de o curea trebuie să fie paralele, iar liniile centrale ale scripetelor trebuie să coincidă.

Glisierele motoarelor electrice trebuie să fie reciproc paralele și nivelate. Suprafața de susținere a toboganului trebuie să fie în contact de-a lungul întregului plan cu fundația.

Cuplajele și transmisiile prin curea trebuie protejate.

3,52. Orificiul de aspirație al ventilatorului, care nu este conectat la conducta de aer, trebuie protejat cu o plasă metalică cu o dimensiune a ochiului de cel mult 70X70 mm.

3,53. Materialul filtrant al filtrelor din țesătură trebuie să fie întins fără înclinare sau riduri și, de asemenea, să se potrivească perfect pe pereții laterali. Dacă pe materialul filtrant există lână, acesta din urmă ar trebui să fie amplasat pe partea de admisie a aerului.

3,54. Încălzitoarele pentru aparatele de aer condiționat trebuie asamblate pe garnituri din tablă și snur de azbest. Blocurile, camerele și unitățile rămase ale aparatelor de aer condiționat trebuie asamblate pe garnituri din benzi de cauciuc de 3-4 mm grosime, furnizate complet cu echipament.

3,55. Aparatele de aer condiționat trebuie instalate orizontal. Pereții camerelor și blocurilor nu ar trebui să aibă adâncituri, distorsiuni sau pante.

Paletele supapei trebuie să se rotească liber (cu mâna). În poziția „Închis”, trebuie să se asigure o fixare strânsă a lamelor pe opritoare și între ele.

Suporturile unităților de cameră și unităților de aer condiționat trebuie instalate vertical.

3,56. Conductele de aer flexibile trebuie utilizate în conformitate cu proiectul (design detaliat) ca părți modelate de forme geometrice complexe, precum și pentru conectarea echipamentelor de ventilație, distribuitoarelor de aer, supresoarelor de zgomot și a altor dispozitive situate în tavane și camere false.

4. TESTAREA SISTEMELOR SANITARE INTERNE

Prevederi generale pentru testarea sistemelor frigorifice

și alimentare cu apă caldă, încălzire, alimentare cu căldură,

canalizare, canalizare si cazane

4.1. La finalizarea lucrărilor de instalare, organizațiile de instalare trebuie să efectueze:

testarea sistemelor de încălzire, alimentarea cu căldură, alimentarea interioară cu apă rece și caldă și a încăperilor cazanelor folosind metoda hidrostatică sau manometrică cu întocmirea unui proces-verbal în conformitate cu Anexa 3 obligatorie, precum și a sistemelor de spălare în conformitate cu cerințele clauzei 3.10 din prezentele reguli ;

testarea sistemelor interne de canalizare și drenaj cu întocmirea procesului-verbal în conformitate cu Anexa 4 obligatorie;

încercări individuale ale echipamentelor instalate cu întocmirea unui proces-verbal conform anexei 1 obligatorii;

testarea termică a sistemelor de încălzire pentru încălzirea uniformă a dispozitivelor de încălzire.

Testarea sistemelor care utilizează conducte din plastic trebuie efectuată în conformitate cu cerințele CH 478-80.

Testele trebuie efectuate înainte de începerea lucrărilor de finisare.

Manometrele utilizate pentru testare trebuie calibrate în conformitate cu GOST 8.002-71.

4.2. În timpul testării individuale a echipamentului, trebuie efectuate următoarele lucrări:

verificarea conformității echipamentelor instalate și a lucrărilor efectuate cu documentația de lucru și cerințele prezentelor reguli;

testarea echipamentelor la ralanti și sub sarcină timp de 4 ore de funcționare continuă. În același timp, echilibrarea roților și rotoarelor din ansamblurile pompe și evacuatoare de fum, calitatea ambalajului cutiei de presa, funcționalitatea dispozitivelor de pornire, gradul de încălzire a motorului electric și respectarea cerințelor de asamblare și instalare. se verifică echipamentele specificate în documentația tehnică a producătorilor.

4.3. Testarea hidrostatică a sistemelor de încălzire, sistemelor de alimentare cu căldură, cazanelor și încălzitoarelor de apă trebuie efectuată la o temperatură pozitivă în incinta clădirii, iar sistemele de alimentare cu apă rece și caldă, canalizare și canalizare - la o temperatură nu mai mică de 278 K ( 5 ° C). De asemenea, temperatura apei nu trebuie să fie mai mică de 278 K (5 °C).

Sisteme interne de alimentare cu apă rece și caldă

4.4. Sistemele interne de alimentare cu apă rece și caldă trebuie testate prin metoda hidrostatică sau manometrică, în conformitate cu cerințele GOST 24054-80, GOST 25136-82 și aceste reguli.

Valoarea presiunii de încercare pentru metoda de testare hidrostatică trebuie considerată egală cu 1,5 exces de presiune de lucru.

Testarea hidrostatică și de presiune a sistemelor de alimentare cu apă rece și caldă trebuie efectuată înainte de instalarea robinetelor de apă.

Se consideră că sistemele au trecut testele dacă, în decurs de 10 minute de la presiunea de încercare folosind metoda de testare hidrostatică, nu există o cădere de presiune mai mare de 0,05 MPa (0,5 kgf/cm2) și căderi în suduri, țevi, conexiuni filetate, fitinguri și scurgeri de apă prin dispozitivele de spălare.

La sfârșitul testului hidrostatic, este necesară eliberarea apei din sistemele interne de alimentare cu apă rece și caldă.

4.5. Testele manometrice ale sistemului intern de alimentare cu apă rece și caldă trebuie efectuate în următoarea secvență: umpleți sistemul cu aer la o presiune în exces de testare de 0,15 MPa (1,5 kgf/sq.cm); dacă defectele de instalare sunt detectate cu ureche, presiunea trebuie redusă la presiunea atmosferică și defectele eliminate; apoi umpleți sistemul cu aer la o presiune de 0,1 MPa (1 kgf/sq.cm), mențineți-l sub presiunea de testare timp de 5 minute.

Se consideră că sistemul a trecut testul dacă, atunci când este sub presiunea de încercare, căderea de presiune nu depășește 0,01 MPa (0,1 kgf/sq.cm).

Sisteme de incalzire si alimentare cu caldura

4.6. Testarea sistemelor de încălzire a apei și de alimentare cu căldură trebuie efectuată cu cazanele și vasele de expansiune oprite folosind metoda hidrostatică cu o presiune egală cu 1,5 presiune de lucru, dar nu mai mică de 0,2 MPa (2 kgf/sq.cm) la cel mai mic punct al sistemului.

Se consideră că sistemul a trecut testul dacă, în decurs de 5 minute de la presiunea de încercare, căderea de presiune nu depășește 0,02 MPa (0,2 kgf/sq.cm) și nu există scurgeri în suduri, țevi, racorduri filetate, fitinguri. , dispozitive și echipamente de încălzire.

Valoarea presiunii de încercare folosind metoda de testare hidrostatică pentru sistemele de încălzire și alimentare cu căldură conectate la centralele termice nu trebuie să depășească presiunea maximă de încercare pentru dispozitivele de încălzire și echipamentele de încălzire și ventilație instalate în sistem.

4.7. Testele manometrice ale sistemelor de încălzire și de alimentare cu căldură trebuie efectuate în ordinea specificată în clauza 4.5.

4.8. Sistemele de încălzire de suprafață trebuie testate, de obicei folosind metoda hidrostatică.

Testarea manometrică poate fi efectuată la temperaturi exterioare negative.

Testarea hidrostatică a sistemelor de încălzire cu panouri trebuie efectuată (înainte de etanșarea ferestrelor de instalare) cu o presiune de 1 MPa (10 kgf/cm2) timp de 15 minute, în timp ce căderea de presiune nu este permisă mai mult de 0,01 MPa (0,1 kgf/). cm2).

Pentru sistemele de încălzire cu panouri combinate cu dispozitive de încălzire, valoarea presiunii de testare nu trebuie să depășească presiunea maximă de testare pentru dispozitivele de încălzire instalate în sistem.

Valoarea presiunii de testare a sistemelor de încălzire cu panouri, încălzire cu abur și sisteme de alimentare cu căldură în timpul testelor manometrice ar trebui să fie de 0,1 MPa (1 kgf/sq.cm). Durata testului - 5 minute. Căderea de presiune nu trebuie să fie mai mare de 0,01 MPa (0,1 kgf/sq.cm).

4.9. Sistemele de încălzire cu abur și de alimentare cu căldură cu o presiune de lucru de până la 0,07 MPa (0,7 kgf/sq.cm) trebuie testate prin metoda hidrostatică cu o presiune egală cu 0,25 MPa (2,5 kgf/sq.cm) în punctul cel mai scăzut al sistemul; sisteme cu o presiune de lucru mai mare de 0,07 MPa (0,7 kgf/sq.cm) - presiune hidrostatică egală cu presiunea de lucru plus 0,1 MPa (1 kgf/sq.cm), dar nu mai puțin de 0,3 MPa (3 kgf/mp. cm) în punctul cel mai înalt al sistemului.

Sistemul este recunoscut ca a trecut testul de presiune dacă, în decurs de 5 minute de la presiunea de încercare, căderea de presiune nu depășește 0,02 MPa (0,2 kgf/sq.cm) și nu există scurgeri în suduri, țevi, racorduri filetate, fitinguri, dispozitive de incalzire.

Sistemele de încălzire cu abur și de alimentare cu căldură, după testarea hidrostatică sau de presiune, trebuie verificate prin pornirea aburului la presiunea de funcționare a sistemului. În acest caz, scurgerile de abur nu sunt permise.

4.10. Testarea termică a sistemelor de încălzire și de alimentare cu căldură la temperaturi exterioare pozitive trebuie efectuată la o temperatură a apei în conductele de alimentare ale sistemelor de cel puțin 333 K (60 ° C). În acest caz, toate dispozitivele de încălzire trebuie să se încălzească uniform.

Dacă nu există surse de căldură în timpul sezonului cald, trebuie efectuat un test termic al sistemelor de încălzire la conectarea la o sursă de căldură.

Testarea termică a sistemelor de încălzire la temperaturi negative ale aerului exterior trebuie efectuată la o temperatură a lichidului de răcire în conducta de alimentare corespunzătoare temperaturii aerului exterior în timpul testării conform programului de temperatură de încălzire, dar nu mai puțin de 323 K (50 ° C) și presiunea de circulatie in sistem conform documentatiei de lucru .

Testarea termică a sistemelor de încălzire trebuie efectuată în decurs de 7 ore, în timp ce se verifică uniformitatea încălzirii dispozitivelor de încălzire (la atingere).

Camerele cazanelor

4.11. Cazanele trebuie testate folosind metoda hidrostatică înainte de efectuarea lucrărilor de căptușeală, iar încălzitoarele de apă - înainte de aplicarea izolației termice. În timpul acestor teste, sistemele de încălzire și de alimentare cu apă caldă trebuie deconectate.

După finalizarea testelor hidrostatice, este necesară eliberarea apei din cazane și încălzitoare de apă.

Cazanele și încălzitoarele de apă trebuie testate sub presiune hidrostatică împreună cu fitingurile instalate pe ele.

Înainte de testarea hidrostatică a cazanului, capacele și trapele trebuie închise etanș, supapele de siguranță sunt blocate și trebuie plasat un dop pe racordul cu flanșă a dispozitivului de debit sau bypass-ul cel mai aproape de cazanul de abur.

Valoarea presiunii de încercare pentru încercările hidrostatice ale cazanelor și încălzitoarelor de apă este acceptată în conformitate cu standardele sau specificațiile tehnice pentru acest echipament.

Presiunea de testare se menține timp de 5 minute, după care se reduce la presiunea maximă de funcționare, care se menține pe tot timpul necesar inspectării cazanului sau încălzitorului de apă.

Cazanele și încălzitoarele de apă sunt recunoscute ca au trecut testul hidrostatic dacă:

în timpul în care au fost sub presiunea de încercare, nu a fost observată nicio cădere de presiune;

Nu au existat semne de ruptură, scurgere sau transpirație la suprafață.

4.12. Conductele de păcură trebuie testate cu o presiune hidrostatică de 0,5 MPa (5 kgf/sq.cm). Se consideră că sistemul a trecut testul dacă, în decurs de 5 minute de la presiunea de testare, căderea de presiune nu depășește 0,02 MPa (0,2 kgf/cm2).

Canalizare interioara si canalizare

4.13. Testarea sistemelor interioare de canalizare trebuie efectuată prin turnarea apei prin deschiderea concomitentă a 75% din corpurile sanitare racordate la zona testată pentru timpul necesar inspecției acesteia.

Se consideră că sistemul a trecut testul dacă, în timpul inspecției sale, nu au fost detectate scurgeri prin pereții conductelor și îmbinărilor.

Testele conductelor de evacuare a canalizării așezate în pământ sau canale subterane trebuie efectuate înainte de a fi închise prin umplerea lor cu apă până la nivelul parterului.

4.14. Testele secțiunilor de sisteme de canalizare ascunse în timpul lucrărilor ulterioare trebuie efectuate prin turnarea apei înainte de închiderea acestora cu întocmirea unui proces-verbal de inspecție pentru lucrări ascunse în conformitate cu Anexa 6 obligatorie din SNiP 3.01.01-85.

4.15. Drenurile interioare trebuie testate prin umplerea lor cu apă până la nivelul celei mai înalte pâlnii de scurgere. Durata testului trebuie să fie de cel puțin 10 minute.

Se consideră că scurgerile au trecut testul dacă nu se găsesc scurgeri în timpul inspecției și nivelul apei din montante nu a scăzut.

Ventilatie si aer conditionat

4.16. Etapa finală a instalării sistemelor de ventilație și aer condiționat este testarea lor individuală.

Până la începerea testării individuale a sistemelor, lucrările generale de construcție și finisare ale camerelor și puțurilor de ventilație ar trebui să fie finalizate, precum și instalarea și testarea individuală a echipamentelor de sprijin (alimentare cu energie electrică, alimentare cu căldură și frig etc.). În absența alimentării cu energie electrică a unităților de ventilație și aer condiționat conform unei scheme permanente, antreprenorul general va conecta electricitatea conform unei scheme temporare și va verifica funcționalitatea dispozitivelor de pornire.

4.17. În timpul testelor individuale, organizațiile de instalare și construcție trebuie să efectueze următoarele lucrări:

verificați conformitatea execuției efective a sistemelor de ventilație și aer condiționat cu proiectul (proiectare detaliată) și cerințele acestei secțiuni;

verificați secțiunile conductelor de aer ascunse de structurile clădirii pentru scurgeri folosind metoda de testare aerodinamică în conformitate cu GOST 12.3.018-79, pe baza rezultatelor testului de scurgere, întocmește un raport de inspecție pentru lucrări ascunse sub forma obligatorie a apendicelui 6 din SNiP 3.01.01-85;

testați (rodați) echipamentele de ventilație cu motor, supape și clapete la ralanti, în conformitate cu cerințele prevăzute de specificațiile tehnice ale producătorilor.

Durata rodajului se ia în conformitate cu specificațiile tehnice sau pașaportul echipamentului testat. Pe baza rezultatelor testelor (rodarii) echipamentelor de ventilație, se întocmește un raport sub forma obligatorie a apendicelui 1.

4.18. Atunci când ajustați sistemele de ventilație și aer condiționat la parametrii de proiectare, ținând cont de cerințele GOST 12.4.021-75, trebuie făcute următoarele:

testarea ventilatoarelor atunci când funcționează în rețea (determinarea conformității caracteristicilor reale cu datele pașaportului: alimentarea și presiunea aerului, viteza de rotație etc.);

verificarea uniformității încălzirii (răcirii) schimbătoarelor de căldură și verificarea absenței eliminării umidității prin eliminatoarele de picături ale camerelor de irigare;

testarea și reglarea sistemelor în vederea realizării indicatorilor de proiectare pentru fluxul de aer în conductele de aer, aspirația locală, schimbul de aer în încăperi și determinarea scurgerilor sau pierderilor de aer în sisteme, a căror valoare admisă datorită scurgerilor în conductele de aer și a altor elemente de sistemele nu trebuie să depășească valorile de proiectare în conformitate cu SNiP 2.04.05-85;

verificarea funcţionării dispozitivelor de evacuare a ventilaţiei naturale.

Pentru fiecare sistem de ventilație și aer condiționat se eliberează un pașaport în două exemplare sub forma Anexei 2 obligatorii.

4.19. Sunt permise abateri ale debitelor de aer de la cele prevăzute în proiect după reglarea și testarea sistemelor de ventilație și aer condiționat:

± 10% - în funcție de debitul de aer care trece prin dispozitivele de distribuție și admisie a aerului ale instalațiilor generale de ventilație și climatizare, cu condiția să se asigure presiunea necesară (rarefacția) aerului din încăpere;

10% - în funcție de consumul de aer eliminat prin aspirație locală și alimentat prin conductele de duș.

4.20. În timpul testării complete a sistemelor de ventilație și aer condiționat, lucrările de punere în funcțiune includ:

testarea simultană a sistemelor de operare;

verificarea performanței sistemelor de ventilație, climatizare și alimentare cu căldură și frig în condiții de funcționare proiectate, determinând dacă parametrii efectivi corespund cu cei de proiectare; identificarea motivelor pentru care modurile de funcționare proiectate ale sistemelor nu sunt asigurate și luarea de măsuri pentru eliminarea acestora;

testarea dispozitivelor de protecție, blocare, alarmare și control a echipamentelor;

măsurători ale nivelurilor de presiune acustică la punctele de proiectare.

Testarea cuprinzătoare a sistemelor este efectuată în conformitate cu programul și programul elaborat de client sau în numele acestuia de către organizația de punere în funcțiune și convenite cu antreprenorul general și organizația de instalare.

Procedura de efectuare a testării complete a sistemelor și eliminarea defectelor identificate trebuie să respecte SNiP III-3-81.

ANEXA 1

Obligatoriu

TESTAREA INDIVIDUALĂ A ECHIPAMENTULUI

completat în ________________________________________________________________________________

(denumirea șantierului, clădirii, atelierului)

_____________________________________ " " _________________ 198

Comisia formata din reprezentanti:

client______________________________________________________________________________

(Numele companiei,

poziție, inițiale, prenume)

antreprenor general ______________________________________________________________

(Numele companiei,

____________________________________________________________________________________

poziție, inițiale, prenume)

organizarea instalării ________________________________________________________________

(Numele companiei,

____________________________________________________________________________________

poziție, inițiale, prenume)

a întocmit acest act după cum urmează:

1. __________________________________________________________________________________

[(ventilatoare, pompe, cuplaje, filtre cu autocuratare cu actionare electrica,

____________________________________________________________________________________

supape de control pentru sisteme de ventilație (aer condiționat).

____________________________________________________________________________________

(sunt indicate numerele de sistem)]

au fost testate în termen de _________________________________ în conformitate cu specificațiile tehnice,

pașaport.

2. Ca urmare a rulării în echipamentul specificat, s-a stabilit că au fost îndeplinite cerințele pentru montarea și instalarea acestuia prevăzute în documentația producătorilor și nu au fost constatate defecțiuni în funcționarea acestuia.

Reprezentantul clientului _________________________________

(semnătură)

Reprezentantul generalului

antreprenor ___________________________________

(semnătură)

Reprezentantul Adunării

organizații ___________________________________